关于是铠装层的接地对零序的影响
wfx-168
Lv.2
2006年05月18日 21:36:01
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
在规程中说带铠装的动力电缆的铠钾接地的地线必须穿过零序CT这是为什么,如果铠钾层不穿过零序CT那么接地层需穿过零序CT吗?
在规程中说带铠装的动力电缆的铠钾接地的地线必须穿过零序CT这是为什么,如果铠钾层不穿过零序CT那么接地层需穿过零序CT吗?
免费打赏
azzwb
2006年06月19日 10:23:44
2楼
铠装层的接地线应穿过零序CT,因为这样可以避免有附加的磁通,
回复
zxiuming
2006年06月19日 11:09:17
3楼
接地线穿过零序CT时,电缆绝缘破损时零序保护回动作,
回复
benxiaohai5960
2006年12月25日 23:23:16
4楼
楼上的大哥能不能说明白一点,有这方面的资料马?发来看看我现在正在写论文正需要这个