求助:10kV车间配电室故障分析
zxr2625
zxr2625 Lv.7
2011年06月25日 22:54:47
只看楼主

1、事故前运行方式及说明:①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181#、9231#;③10kV车间配电室两段母线分段运行,母联开关9311#在分闸位置;④110kV变电站两段母线上有十余条出线,送至性质类似的10kV车间配;⑤10kV车间配电室I、Ⅱ段母线上各有六条出线,负荷性质类似;

绘图1.jpg 1 、事故前运行方式及说明:
①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;
②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181#、9231#;
③10kV车间配电室两段母线分段运行,母联开关9311#在分闸位置;

④110kV变电站两段母线上有十余条出线,送至性质类似的10kV车间配;
⑤10kV车间配电室I、Ⅱ段母线上各有六条出线,负荷性质类似;
⑥1#、2#变为环氧树脂干式变,K1、K2为低压侧主断路器,K0为低压侧母联开关。1#、2#干变分列运行,K0处于分闸状态。

2 、发生事故时:
①110kV变电站931隔离开关柜起火,导致931#开关跳闸,10kV I段失电;
②10kV车间配电室10kVⅡ段失电,6台干式变失电;
③为减小生产损失,值班电工将K0合上,但慌乱中,忘记分断K2,甚至K4、9181#等开关均未分断;K0合上瞬间,K3、K4真空断路器瞬间同时跳闸;
④查1#、2#变高压侧继保数据:
K3 点:动作时间t=0.32s,速断,动作电流为21.45A,整定值为20A;
K4 点:动作时间t=0.345s,速断,动作电流为21.16A,整定值为20A;
K3 、K4均为真空断路器,型号:ZN63A-12/630A。
经换算:K3点短路电流为858A,K4点短路电流为846.4A。

3 、问题:
①K3、K4同时速断跳闸是什么原因?
②我们分析故障电流产生的可能性有两个:
1 、K0合闸后,经2#变压器升压导致10kV车间配电室Ⅱ段母线带电,六台干式变压器同时启动,合闸涌流很大。
2 、10kV车间配电室9181#未分断,反送电到110kV变电站,在931#母隔开关的故障点再次短路。
这个分析对吗?怎么去验证?

绘图1.jpg

免费打赏
zxr2625
2011年06月25日 22:57:01
2楼
望高人指点
回复
lingxuct
2011年06月26日 10:58:53
3楼
分析很正确,保护设置很合理,动作也很正确!

事故说明110KV母联931开关后短路,单电源供电中一半失电。

BZT没做?人工操作失误,合Ko前因先分K2。

连锁没做好,低压断路器Ko、K1、K2的保护设置有问题(楼主没说跳闸)。

“②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181#、9231#;”为什么不在“9311开关上”设置自投,在“9181#和9231#开关上”没有低电压保护?这是设备上的缺陷,是 造 成 人 工误操作给了先 决 条 件 !!
回复
lingxuct
2011年06月26日 11:06:09
4楼
①K3、K4同时速断跳闸是什么原因?

故障点的电流(人工合Ko时)从K3到K4,再到110KV短路点,保护定值一样,当然同时跳闸。

②我们分析故障电流产生的可能性有两个:
1、K0合闸后,经2#变压器升压导致10kV车间配电室Ⅱ段母线带电,六台干式变压器同时启动,合闸涌流很大。

2、10kV车间配电室9181#未分断,反送电到110kV变电站,在931#母隔开关的故障点再次短路。(这是跳闸的主要原因)

这个分析对吗?怎么去验证?

每1条不必验证,第2条可用以前的《继电保护计算书》中的阻抗图,计算出短路电流,同综保上记录的对照,肯定能对上。
回复
zxr2625
2011年06月26日 12:33:04
5楼
谢谢区管的分析。。。。。。很详细。。
回复