混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月26日 13:24:33
来自于工地图片
只看楼主

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

CIMG4180.JPG


CIMG4181.JPG


CIMG4192.JPG


CIMG4194.JPG


CIMG4196.JPG

免费打赏
hawkwang
2011年06月29日 08:49:45
22楼
检查施工记录,进行钻芯取样。拆模过早是多长时间拆的?一般不应该有这么大的裂缝。
回复
lxfmails
2011年06月29日 11:10:58
23楼
同意,混凝土强度够了,耐久性也不够,所以需要加固
回复
lftsgy
2011年06月29日 14:37:16
24楼
小弟请教这样的柱子可以加固
回复
zzq-khsl
2011年06月29日 15:31:51
25楼
这种似乎不仅仅是拆模过早吧,如果回弹仪回弹后强度没问题就简单处理,如果强度有问题最好加固一下,如粘钢或者贴碳纤维布等
回复
lijichao139
2011年06月29日 16:04:49
26楼



打掉重来是不现实的,因为可能等把这堵墙打掉,上面估计已经施工1~2层了。敢打吗。

先判断是否有贯通裂缝,如有,进行加固。如没有,做抹面处理。

在后面施工中,首先是要保证不准拆模过早。其他都是白扯。

[ 本帖最后由 lijichao139 于 2011-6-29 16:06 编辑 ]
回复
神秘来客
2011年06月29日 17:17:53
27楼
在不影响结构的情况下,可以做一下表面处理;但是只要涉及到结构整体稳定,须凿除,也给施工单位长点教训!
回复
dkzxc
2011年06月29日 17:36:43
28楼
就看了楼主的照片,强度问题不是很大,对结构安全使用影响也不是很大,就是难看点。
出现的主要原因是拆模过早,并且工人野蛮施工造成的,且有部分柱子施工振捣也不到位,个别地方出现了蜂窝。
作为甲方或监理,楼主应该表现强硬一点,开会批评一下施工单位,责令其整改,并做补救措施
回复
wang20077119
2011年06月29日 18:17:18
29楼
恩 毕竟剪力墙不是 轻质隔墙 测试下强度是很有必要的
回复
z298510
2011年06月29日 20:42:34
30楼
这么大面积的混凝土问题,最好不要自行修补,要经过回弹检测和现场养护试块强度。要精确点最好是钻心取样做试验,然后再选择修补或者加固的方案。
回复
fu19860003
2011年06月29日 22:55:44
31楼
和我们工地前段时间问题一样,前面有朋友讲了很多。原因有很多:1、可能是使用的旧模板,已经没有隔离剂,在浇筑前没有浇水湿润(导致模板吸食商品混凝土水分,影响混凝土的前期水灰比,): 2、“砼有自重下坠”可能是过振导致,是否是涨模板: 3、混凝土开裂可以找混凝土的水灰比和后期养护的原因: 处理措施:1、作为施工首先的明白“质量第一”的原则 2、处理好甲方和监理的关系,不能把这当成质量事故上报当地建设主管部门(自己内部可以处理就处理) 3、14天后拿回弹仪检测一下砼的强度,看混凝土的强度报告(一般是没问题): 4、建设单位会找一家主体检测单位,可以让他们作混凝土无损检测。
看出来的结果吧,强度没问题就好办;强度出问题还是先联系设计吧,看设计怎么讲,毕竟结构主体结构工程师说了算。
(个人愚见,仅供参考!)
回复

相关推荐

APP内打开