混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月26日 13:24:33
来自于工地图片
只看楼主

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

CIMG4180.JPG


CIMG4181.JPG


CIMG4192.JPG


CIMG4194.JPG


CIMG4196.JPG

免费打赏
b-h
2011年06月30日 01:31:16
32楼
应该检测混凝土强度,如果满足设计强度,混凝土表面可以先凿开,用提高一级的水泥砂浆抹灰找平。
回复
wym12000
2011年06月30日 07:57:30
33楼
如果强度不够设计如何出加固呢?求高手赐教
回复
chinaszcool
2011年06月30日 08:25:46
34楼
模板没涂润模剂
回复
chinaszcool
2011年06月30日 08:27:04
35楼
还要做碳化实验吧
回复
jacky_2046
2011年06月30日 09:12:34
36楼
先检测强度才是王道,强度符合要求的话 只要表面进行处理就OK了
回复
aying1987311527
2011年06月30日 11:54:26
37楼
不知道这上面的梁板有没有浇筑砼 如果没有浇筑的话,建议打掉重新来 竟然还有比我们工地做的还差的砼浇筑质量!!!
回复
yileizhongjie
2011年06月30日 12:26:43
38楼
一看这位仁兄,做过工程,说话能说到点子上,赞!
回复
longlong99999
2011年06月30日 14:31:54
39楼
感觉砼原材料有问题。建议做回弹。强度达到要求的话。不用打掉,应该做注胶处理!
回复
shinesky007
2011年06月30日 20:54:25
40楼
施工太不负责了吧,都成这模样了!掩饰痕迹这么明显!
建议先测混凝土强度及裂缝宽度和深度,再考虑合适的加固方案!
回复
ball0736
2011年06月30日 22:28:02
41楼
先测一下强度 实在不行就外包角钢,增大截面吧
回复

相关推荐