混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月26日 13:24:33
来自于工地图片
只看楼主

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!

CIMG4180.JPG


CIMG4181.JPG


CIMG4192.JPG


CIMG4194.JPG


CIMG4196.JPG

免费打赏
wangaiyiwww
2011年07月01日 00:42:28
42楼
几点建议,答错勿怪.

首先当然要把表面脱落处敲掉,然后所有蜂窝麻面处凿毛。

用清水冲洗干净,再使用高标高细石砼补灰。
回复
yjf-2001
2011年07月01日 10:04:46
43楼
工地上不到10小时就拆模,这肯定是拆模过早造成的结果。
做回弹及钻芯取样砼强度都没问题。本人已做钢筋网补强加固措施。
我不明白38#为何这么生气,不是常人!现在的情况是工地上造成了后果要设计院来给他擦屁股,请你先明白情况后再发表意见。至于说设计院的图纸质量差,怕是你都是接一个个甲方的小工程,都是甲方为了省钱找些在外面做私活的一些非正规设计人员做的吧?我们设计人员上工地施工人员只有点头哈腰的份。
回复
nb_www
2011年07月01日 10:25:38
44楼
拆模不是随便可以拆的,要通过早期混凝土强度、监理单位拆模令签字确认了才能实施拆模。从照片看不是裂缝的问题,而是拆模过早造成表面混凝土拉松,受伤面较大。先要查看受伤深度到底有多深,如果涉及到了主筋位置、面又多那就得拆除重新施工。
回复
yjf-2001
2011年07月01日 10:55:10
45楼
楼上说的很对。
现实的情况是甲方监理监管不到位,施工组织及交接都存在问题。
出现此情况后,施工方又想私自掩盖过去,在其上又已修了两层后才被甲方代表偶尔发现,然后来求助设计公司。
设计单位到现场看明情况后,指明工地交接及监管问题,明确表示如果要经设计单位,得去浮层探裂缝深度情况后再给意见。甲方又因工期及设备等原因,要求做安全又简便的处理加固措施。本人要求去浮层摸砂浆,比较严重的两片墙做加强处理。
回复
chency5
2011年07月01日 11:00:38
46楼
同意先测出已浇砼的强度,可采用重浇或补强方法。个人偏向于补强方案,因为对工期也有保证。
回复
汉汉
2011年07月01日 15:53:33
47楼
感觉模板没有涂拆模剂,混凝土振捣也不到位,造成这种问题,钻心取样做试验估计强度达不到设计强度,可能是局部漏振了
回复
shiliye163
2011年07月02日 10:05:22
48楼
以前没遇见过这样的问题,在这里学习了,不过出现这样的问题,施工和监理也太不负责任了。。
回复
a331911692
2011年07月02日 14:02:21
49楼
先做回弹 看看强度是否达到
回复
tangwei99
2011年07月02日 15:40:04
50楼
拆模是问题,模板也有问题
回复
tysjzgcb
2011年07月02日 19:52:40
51楼
量少的话就捣了重干,多的话找建科院,检测完后找设计。不要等,每天几万的窝工费就够挠头得了