后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图(来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm个人认为:1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。
1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm
2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm
个人认为:
1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。
2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 编辑 ]