消火栓问题求解答
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2011年06月26日 16:34:22
只看楼主

一个三层教学楼外带一个一个一层的报告厅,单算教学楼体积不超10000,如果算上附楼的一层报告厅体积就超一万了,对于这种建筑该不该上消火栓系统呢?(报告厅层高5.6米,教学楼层高3.6m,按照建筑面积算层高统一为3.6体积不超10000,如果报告厅层高照5.6m算体积就超10000了)平面图如下.希望高手解答。

一个三层教学楼外带一个一个一层的报告厅,单算教学楼体积不超10000,如果算上附楼的一层报告厅体积就超一万了,对于这种建筑该不该上消火栓系统呢?(报告厅层高5.6米,教学楼层高3.6m,按照建筑面积算层高统一为3.6体积不超10000,如果报告厅层高照5.6m算体积就超10000了)平面图如下.希望高手解答。

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
zt_email
2011年06月27日 16:45:38
12楼
楼主对概念的理解有问题
如果建筑物所有房间的门全部采用防火门,估计没有哪个房间能达到规范所规定的,需要做室内消火栓的体积吧,那是否所有建筑都不用做消火栓呢?^_^
回复
zt120488300
2011年06月27日 17:07:50
13楼
必须设消火栓
回复
星空点点
2011年06月27日 17:52:57
14楼
我正在做一个和你类似的工程,我是按必须做消火栓考虑的。
回复
lgtlllhb641
2011年06月27日 19:03:36
15楼
对于两股水流到达任何一点是怎么理解的呢,看到很多设计的的消火栓系统并没有满足两股水流到达任何一点啊,尤其是像我的这个大报告厅,如果满足任何一点必须有两股水流到达,那我必须在报告厅内设两个消火栓,但实际情况是没见有几个在大报告厅内设两个消火栓的,是不是两股水流能把报告厅内大部分空间覆盖起来就可以呢?求解
回复
s123pgps
2011年06月27日 20:59:17
16楼
需要满足的,不能是大部分满足就可以,设计是要严格执行规范的,现在消防法执行还是严的,小心着罚款。
回复
mjj871206
2011年06月27日 23:34:02
17楼
不管怎么样还是设,没办法现在抓的那么严,还是严点好。又是学校
回复
xwjie
2011年06月28日 08:31:01
18楼
设吧,应按照一个单体建筑看待。厅内消火栓设置必须满足两股水柱覆盖。
回复
qz15880977089
2011年06月28日 08:42:36
19楼
学习中,谢谢各位
回复
lwfyu
2011年06月28日 09:27:20
20楼
应该作为一幢建筑来考虑,并且消防是就高不就低,应该上消火栓
回复
伯大哥
2011年06月28日 10:24:55
21楼
《如果中间的门设计的是防火门,是不是可以认为是体积没超,可以不上消火栓》,不对;一个楼的体积大于10000m3教学楼、非居住建筑,就应该设置消火栓。加防火门不过是减小了防火分区面积。
建筑设计防火规范GB50016—2006
8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

[ 本帖最后由 shen_bs 于 2011-6-28 10:30 编辑 ]
回复