今天看到一个试验报告HPB235钢筋 屈服点达到345MPa,抗拉强度565MPa,伸长率42.5,都达到2级钢的水平了,这样的报告是真实有效的吗?
今天看到一个试验报告HPB235钢筋 屈服点达到345MPa,抗拉强度565MPa,伸长率42.5,都达到2级钢的水平了,这样的报告是真实有效的吗?
2楼
现在钢筋分级升级了,没有235了!
回复
3楼
"现在钢筋分级升级了,没有235了!",不知道是那个规范或法律法规上的,请指教,谢谢了。
回复
4楼
这份报告的真实性值得怀疑,若报告是真实的,则钢筋就是不合格的,因为规范规定,钢筋的强屈比为1.2~1.25 超过的就是不合格的
回复
5楼
这个试件应不合格,因为国家标准规定,钢筋屈服强度的实测值应不大于标准值的1.3倍。你的样件是345,而标准值是235,达到了1.46倍,说明此厂家质量控制有问题。
回复