这样该怎么布置消火栓啊
2001gps
2001gps Lv.2
2006年05月19日 10:28:37
只看楼主

最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦

最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,
我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?
中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦

1148005709820.JPG

免费打赏
kimfl
2006年05月20日 13:41:20
12楼
图中消火栓位置不利于消防队员取用,最好放置于朝外开门那面墙上,距离以满足2股水柱要求为准计算
回复
阿德
2006年05月20日 15:32:41
13楼
按防火分区布置,不管中间的墙,但仅量放在方便处
回复
fymfymfym
2006年05月20日 17:57:25
14楼
从保安与消防角度采用前后开门的双阀双出口是不容许的,我们这里的消防部门甚至连双阀双出口也不行,如果是地下室开商店,应该设计喷淋。不知道尺寸,应该有通道吧,在通道设加密单口消防栓,很好解决。
回复
xlh0916
2006年05月20日 18:03:02
15楼
消火栓好像不能够穿过防火分区灭火的,如果这样,就应该考虑每个防火分区两股水柱到达的吧
回复
杨大米
2006年05月20日 21:57:17
16楼

同意,我们这做过类似的工程,只要满足防火间距,不用考虑中间
是不是有墙
回复
jjiiaanngg23pp001
2006年05月21日 10:47:24
17楼
消防分区
回复
xhg-xu
2006年05月21日 11:45:37
18楼
消火栓我认为应布置在一个保护区的出入口附近,这样方便消防队员的使用和撤退,必要时还可以形成相互支援。
回复
mercuryers
2006年05月21日 17:18:22
19楼

同意楼上的
回复
078203931
2006年05月22日 09:45:26
20楼

同意。这种情况可以把室内消火栓放在外面的墙上,既方便采用,又比较经济,符合规范要求。
回复
jianyh
2006年05月22日 16:28:22
21楼


支持。
两股水柱要考虑隔墙。水柱又不能穿墙,也不能穿分区
回复

相关推荐

APP内打开