最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,
我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?
中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦

22楼
消火栓不能穿越防火分区
回复
23楼
应该每间设置两个,最好明装,因为消火栓箱的耐火极限达不到建筑防火墙的要求.
回复
24楼
安装规范讨论稿:消火栓布置按照单个防火分区考虑,每个防火分区两股水柱到达。
回复
25楼
从图中看出,隔墙不象防火分区用的,规范规定"每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。"只要在一个防火分区内,消火栓是可共用的.
回复
26楼
车间的功能是不是一样的啊?
一样的就没有必要每给房间都单独设了
你那个面积也不是很大
在门开的那面墙设就差不多了
回复
27楼
放置于朝外开门那面墙上,距离以满足2股水柱要求为准计算。
回复
28楼
同意1的看法
回复
29楼
那只有增加消火栓数量了,没办法这种小隔间都要满足二股水
回复
30楼
回复
31楼
从图中看出,隔墙不象防火分区用的,只要满足防火间距,符合规范要求,每个防火分区两股水柱到达就行.
回复