我单位办公楼空调电源和墙壁插座(主要是使用电脑)在夏季使用时经常发生漏电和过载跳闸现象。这两条回路共用一条保护线。请问如何解决?
我单位办公楼空调电源和墙壁插座(主要是使用电脑)在夏季使用时经常发生漏电和过载跳闸现象。这两条回路共用一条保护线。请问如何解决?
2楼
如何解决?
找到真正的原因,排除故障,合理分配线路的用电负荷。
回复
3楼
重新计算负荷,重新布线。
回复
4楼
如果发热,很有可能是过载,时间长了,稳定性就差了,可以考虑更换!
回复
5楼
由于故障有季节性,应该是暗敷的线路的绝缘性能下降所致。本人在工作中就遇到过类似的情况,一幢25层的大厦的暗敷线路的保护管采用钢管,在穿线时可能施工粗暴,线路保护层受伤,平时没事,但每到夏季的雨季,到处告急,几乎每层楼都有漏电或过流跳闸,忙得不亦乐乎,后来逐渐将原来的线路换掉,才彻底解决。
回复
6楼
1.关于过载跳闸:夏天温度高,空调负载比较大,断路器同时也会兼容,过载跳闸很正常,若是线路有余量,建议调高整定电流。
2.关于漏电跳闸:电脑本身就有漏电流(3~5mA),所以选型是注意计算,或者是选用A型漏电断路器(忽视直流分量),还有就是实际动作电流小于厂家标称电流,比如家用的30mA漏电断路器实际动作电流为15~25mA.
回复
7楼
最直接的办法就是计算好负荷后换线
回复
8楼
先测负荷,做到心中有数,实时监控,先排除过载,再排除漏电。多分析,
回复