风管管径是根据风机风量还是根据实际所需风量
coolheating
2011年06月27日 14:56:50
来自于通风排烟
只看楼主

算风管管径时,是根据风机风量(实际所需风量*1.1~1.2的系数的)来算还是根据实际所需风量来计算。个人认为是按实际所需风量尤其算排烟风管时,有时受层高限制,风管想扁一点,但按风机风量的话就不行。

算风管管径时,是根据风机风量(实际所需风量*1.1~1.2的系数的)来算还是根据实际所需风量来计算。个人认为是按实际所需风量
尤其算排烟风管时,有时受层高限制,风管想扁一点,但按风机风量的话就不行。
免费打赏
snail_yin
2011年06月29日 09:19:41
2楼
根据实际风量
回复
flier_01
2011年06月29日 13:42:43
3楼
跟风机相连的主管
建议采用风机风量
以避免有些审图的说你超速了
支管可以采用设计风量
------------
其实差别不大
工作中掌握,在合理的情况下
别让别人挑骨头
回复
coolheating
2011年06月30日 15:48:29
4楼
其实1.1~1.2的系数是考虑管道漏风,但是我们并不知道哪段管段会漏风,或者其实整个管段都在漏风,那么我们是不是应该按风机风量来算管径啊?
回复
coolheating
2011年06月30日 15:50:42
5楼

关键是有时候就是卡在那1.1~1.2的系数上了,因为有时候受层高限制只能做250高管子,但按风机风量的话就得320了,呵呵,但320又装不下。
回复
乙单512
2014年04月01日 10:01:32
6楼
flier_01 发表于 2011-6-29 13:42 跟风机相连的主管建议采用风机风量以避免有些审图的说你超速了非常有道理!
回复