1、风口风速与静压有关呢还是与动压有关呢?最近看了好多有关这方面的资料。书,不好意思是上学的教材,根本没看懂。网上的讲解是越看越晕。如果想要出风口风速提高的话,到底是应该保持高动压呢还是高静压呢?有没有高人能够给我详细耐心的讲解一下2、30pa的风机盘管不设回风箱,如果想保证风口3米/秒风速的话到底能带几米长的铁皮送风管?如果是铝箔保温软管能带几米?脑子很混乱,不知道该怎么问,请大家多点拨
1、风口风速与静压有关呢还是与动压有关呢?最近看了好多有关这方面的资料。书,不好意思是上学的教材,根本没看懂。网上的讲解是越看越晕。如果想要出风口风速提高的话,到底是应该保持高动压呢还是高静压呢?有没有高人能够给我详细耐心的讲解一下
2、30pa的风机盘管不设回风箱,如果想保证风口3米/秒风速的话到底能带几米长的铁皮送风管?如果是铝箔保温软管能带几米?
脑子很混乱,不知道该怎么问,请大家多点拨
32楼
回复
33楼
路过,学习一下
回复
34楼
学习了。。。
回复
35楼
注意《05N4-1》图集72页
8.风机盘管有多种静压选择(0~50Pa),其送回风所接风管的总长度应根据所需静压值经计算确定(高静压型不宜大于6m),且风管断面宜与风机盘管送回风口相同。
回复
36楼
侧出风的话是静压越大风速越大,因为出风的主要动力由静压提供
回复
37楼
路过, 不是很了解 学习一下
回复
38楼
越看越晕 不过拣点是点 学习了
回复
39楼
怎么你们理解的和我理解的完全不一样呢?
一般全压是指风机的全部能力.而我们讲得最多的静压是指除去设备本身阻力之外的全压,比如你经常听到机外静压这样的词,而动压就是流体在运动过程中所产生的.
静压是从管壁或者说垂直于流向上测得的压力,而动压是迎面流向上测得的压力,现在你们如何理解动压和静压呢?
怎么能单纯的认为静压高风速就高,在你有风速的情况下能说没有动压在吗?我认为静压是恒定系统的保障,而动压侧是测试系统能力,靠风机提供静压,流体运动形成动压,管道内是静动混合状态,最终出风口还是靠动压在送风.很简单的例子,直接在风管上装个散流器有时候感觉没什么风出,而加个挡风板风就明显大了呢.这是不是能说明不止靠静压才能送风呢,全靠静压送风的系统是极特别的,不建意普遍采用的.不知我的观点正确否,求指教.
[
本帖最后由 yp13580762006 于 2011-7-6 14:21 编辑 ]
回复
40楼
理论扎实啊 动压和速度有关,全压不变时 速度减小 静压增大
回复
41楼
学习了,以后多多来踩
回复