今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
22楼
应该是三相进线的零线断了后者虚接的原因,让电工去总箱检查下零线是否因为虚接打火造成接触不良了,零线断,会把单相和零线的电压,变成两相电压380,当然会烧毁电器
回复
23楼
断零线 这么严重?
回复
24楼
学习了,,,但是,如果是电网谐波的话,也有可能导致电压突变啊。
回复
25楼
检查一下电路吧 可能是供电的同一台变压器供电的线路单项短路接地了导致中性点漂移导致 其他两项电压升高
回复
26楼
我遇到总零线虚接,烧了一大堆电器的事
回复
27楼
回复
28楼
1、零线断了或接触不良。
2、200V误接成了380V。
回复
29楼
零线断了引起的故障,因为这户人家正好是处于电压升高的那一相而烧毁的。
回复
30楼
这种问题很有可能是公共零线断路
回复
31楼
接错线了 误将火线当零线接了
回复