今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
32楼
回复
33楼
是三相中有一相接地导致其他两项电压升高
回复
34楼
进线零线断了
回复
35楼
中性线断线,接触不良的可能最大,三相四线用电系统,如果三相负载平衡,断中性线没关系,如大多是单相设备,断中性线就会造成某相电压升高,损坏用电设备.
回复
36楼
零线断了,也可能接触不好
回复
37楼
期待最后的结果...............................
回复
38楼
同意楼上!零线断了可能性最大,我以前也碰到过!
回复
39楼
怎么知道是电压升高的原因呢?高层住宅都是单相进户的,没有380v电压。况且别人家都没有出线故障。还是再进一步说明一下现场情况才好判断。
回复
40楼
回复
41楼
典型的“断零”事故。
回复