讨论一下送排风机前防火阀的作用
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月19日 17:36:36
来自于通风排烟
只看楼主

个人认为送排风机前的防火阀主要是为了切断火灾蔓延的通道,今天与设计讨论时他认为主要是为了保护风机,但我认为送排风机处于防火分区内部,失火时风机与防火阀同时处于高温中,防火阀怎么可能保护得了防火阀,但一时争论不下,想想听听各位有何高见

个人认为送排风机前的防火阀主要是为了切断火灾蔓延的通道,今天与设计讨论时他认为主要是为了保护风机,但我认为送排风机处于防火分区内部,失火时风机与防火阀同时处于高温中,防火阀怎么可能保护得了防火阀,但一时争论不下,想想听听各位有何高见
免费打赏
zoulong526
2006年05月20日 14:02:32
2楼
为了保护风机
回复
lhhy302
2006年05月21日 00:36:05
3楼
控制风机停止,防止火灾蔓延
回复
cjx262
2006年05月21日 08:02:57
4楼
说说你的理由吧,本人的意思和楼主是一样的
回复
aionyu
2006年05月21日 17:23:50
5楼
作用个人理解为:
1、风机280C高温下运转半小时以上为合格产品,否则就是假冒伪劣;
2、放火阀目的是在280C熔断丝熔断后关闭,发出返回信号,联动风机停止运转,达到不再排烟的目的,保证没有风加剧火势。
3、如果风机在280C故障,一样达到无风助燃的目的,但是放火阀一样要关闭!
结论:风机毁坏与否,不是目的也不是关键,关键是放火阀要关闭,并保证280C情况下无风助燃。
回复
xufeng12755
2006年05月23日 17:08:36
6楼
主要是保护风机的
在防火规范上有的
但是肯定也能控制风机停止,防止火灾蔓延
回复
bgqcs
2006年05月24日 11:43:40
7楼
主要是起防止火灾蔓延的作用,因为如果不关闭,即使风机停止运转明火一样会通过风机蔓延出去
回复
lv_c_qing
2006年06月07日 10:55:14
8楼

支持
回复
vanckyee
2006年07月22日 10:11:43
9楼
我个人认为,主要是防止火灾向外蔓延,辅助保护风机。其实有些防火阀质量太差,阀内都有缝隙,烟气都能穿过防火阀,根本起不到保护效果。当然合格的防火阀还是可以的。
回复
zzm13480590690
2006年07月22日 22:14:31
10楼
保护风机?一个风机的价值比起火灾蔓延带来的损失谁大谁小??
回复
dalian745
2006年07月25日 14:45:53
11楼

支持!!
楼都着火了,还保护个啥?
消防支队也不会考虑你的风机的