请教个问题:楼梯休息平台处四边一定要加梯梁么以前做的都是两根梁的 如上图 D轴跟C轴的梯梁要不要做?
请教个问题:
楼梯休息平台处四边一定要加梯梁么
以前做的都是两根梁的
如上图 D轴跟C轴的梯梁要不要做?
12楼
以前一直只做两根梁的,但自从汶川地震后发现楼梯的破坏很严重,所以现在审图的都要求把楼梯做稳固点,梯板面筋拉通(说是除了是受弯构件,还是斜压构件,是很有道理的),梯柱的一个方向尽量做到400高(尽量按抗规走),梯梁也全做,梯柱和梯梁的箍筋最好全程加密。也跟审图的沟通过,审图的说是这块的成本是增加了但相对整体的造价来说比较少,也是很有道理的。毕竟安全性提高了,安全第一啊!
回复
13楼
关于箍筋加密问题,一般是半层高处全程加密,其他地方没有必要加密。
回复
14楼
12楼说的很好,受教了,我们这边做的时候也是要求封闭的,TL箍筋全程加密。
回复
15楼
还是四根比较好把,四平八稳的,就像板凳一样,少两根横木梁,很容易晃动的。楼梯是逃生通道,一定要弄扎实,钱又花不到好多,现在命才最重要的。可以参见:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)
回复
16楼
不用,有两边支座就行了
回复
17楼
好像还可以做成悬臂的
回复
18楼
有什么不可以的,无非是单向,双向板得问题,看你自己的设计啊。没有硬性规定要四根梁。
回复
19楼
学习了学习了学习了学习了学习了
回复
20楼
来凑热闹的
回复
21楼
谢谢 希望共同进步!
回复