12楼
质量一般般啦,总断路器下的互感器安装太突出,个子不高的人操作时易碰到互感器。
回复
13楼
工艺还可以,在柜体与门板之间加一安装条,线从安装条过并固定,分成二束,这样门关起来,应力就不会太大。
微断上方短接线,也与其它一样做成弧度,工艺就更好。
回复
14楼
比较旧的配线柜了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
15楼
那个灯是带灯按钮纯正的正泰货,颜色确实和灯有些诧异,汇流排却不能用的,一个三级的和一个单级的不能用的 得特殊制作
回复
16楼
个子高的也碰不上的 我倒是怕矮个子碰到 那个的安装位置在一米六五左右
回复
17楼
不怎么样。。。
1.元件水平不高,看着有些低档。
2.开关出线还从线槽盖上面走?很少这么做的。
3.信号灯和按钮间距大了,盘面比例怎么看怎么。。。说不出来了。
回复
18楼
电容柜怎么没装功率因数表,控制柜的旋钮好像习惯是在本路控制回路的下面的吧?
回复
19楼
学习了,大家多讲讲
回复
20楼
工艺很糟糕...
回复
21楼
这种柜子的用途只能用在不重要的生产系统中(停电不会造成损失),因其最大的弱点是,总开关下发生线路故障时,必须全部停电才能检修!
回复