最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
22楼
不加,缝宽100,通常施工时为了方便有的塞100厚的苯板,尽管不对,还是有人这样施工。
回复
23楼
规范只规定防震缝的最小宽度,当然越宽对结构越有利,只是你怎么处理缝的问题;另外,只要你用的填缝材料不对结构造成不利就行了;
回复
24楼
我想问一下,这么窄的缝,怎么做保温呢?怎么施工,缝里应该不做保温吧。
回复
25楼
我觉得内部做保温得了。反正现在都是用无机砂浆。
回复
26楼
抗震缝指的是净宽度,即扣除一起外皮材料后的宽度,当然不能包括保温层
回复
27楼
建议:可以在设抗震缝的同时,两栋楼相邻的墙做外墙内保温。
回复
28楼
你完全可以在垂直缝的地方做保温,这样的话缝之间的墙体就变成了“内墙”。
回复
29楼
是呀,我好像还从来没有见过在缝里边做保温的。
回复
30楼
不包括
结构构件留够就行。
要是350mm 的话是不是太宽了。?缝内宽度可不考虑保温层厚度的影响。150即可。。
挤塑板构成保温?没用过呀。
回复
31楼
实际工程中,由于防震缝的宽度受到建筑装饰、贴建等要求限制,往往难以满足强烈地震时实际侧移量,从而造成相邻单元碰撞而产生震害。有些建筑物由于施工误差或因未拆除模板甚至连接在一起,地震中导致两侧碰撞破坏。
回复