最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
32楼
同意14楼的,应该缝内不设保温层,即使要你设置,工地能做到吗?严重怀疑。
回复
33楼
根本不需要做保温,而且也没法做;假设需要做保温,如何施工,保温板怎么固定?
回复
34楼
回复
35楼
不包括,主结构之间满足即可,另,支持以上的观点,屋面和外墙处保温做好即可。
回复
36楼
抗震缝可以宽一点,风内材料为方便支模施工,保温意义不大
回复
37楼
缝内无法做保温,墙体应适当加厚,可以避免因墙体薄在冬天产生结露现象。
回复
38楼
我认同。。。
回复
39楼
同感。。
回复
40楼
肯定不需要。抗震缝的规定是对结构构件的。
保温不是结构构件。
从道理上讲,地震来袭的时候,挤塑板不是一碰就坏了吗?不会影响两侧结构的自由摆动
回复
41楼
防震缝是针对结构而言的,但是lz说的这个问题确实存在,确实还要考虑一下建筑做法方面问题,许多规范也没具体说明。
回复