最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
42楼
不同意你的观点,,,,,
回复
43楼
回复
44楼
应该有挤塑板的厚度……
回复
45楼
缝内无需(也做不了)保温,不考虑保温层厚度,缝外可以用挤塑板单面伸过来遮挡,不影响建筑结构的变形。
回复
46楼
缝宽是结构构件的距离,建筑的保温层也做不到缝里面吧?
回复
47楼
抗震缝指的是结构缝,不含外粉刷
回复
48楼
不包括,但是如果在老建筑边设计新房子需要考虑单侧保温层厚度
回复
49楼
如果缝里填满挤塑板这种柔性材料,地震中会导致两侧碰撞破坏吗?
回复
50楼
不需要考虑保温层。
回复
51楼
变形缝间不用做保温 没法施工啊
回复