进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?是图A还是图B,说明原因。
进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?
正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?
是图A还是图B,说明原因。
12楼
同意.后面的出线都有自己单独的过压保护
回复
13楼
同意
回复
14楼
进线应该如A图,装下端,长线路在进断路器端,进到出在柜子中完成,上端安装没有避雷效果
回复
15楼
我与楼住主存在相同的问题。系统里不是每个柜都是断路器馈出柜,都有避雷器,比如所用变柜,比如计量柜。
当进线断路器事故跳闸时,断路器上端(注意是上端!!)产生的操作过电压加在母线上,也加在与母线连接的设备上(计量柜的PT或者所用变),那么这个时候,这些设备会不会被操作过电压危害呢?
可不可以这样认为:此时,计量柜或者所变柜近旁的断路器馈出柜中的避雷器,也可以为计量柜或所变柜提供过电压保护呢?
回复
16楼
批示:就按三楼朋友的意见办。就按三楼朋友的意见办。就按三楼朋友的意见办。
回复
17楼
三楼朋友的意见是只能防止大气过电压,那么断路器分闸时,上端(注意是上端!!)产生的操作过电压如何解决?
回复
18楼
A图正确 其他的馈线柜也加装避雷器
回复
19楼
也许大部分人都不知道过电压到底产生在哪里,真晕!
回复
20楼
保护线路的氧化锌避雷器的型号应该为HY5WS
保护PT的则要用HY5WZ
回复
21楼
同意三楼,支持:victory:
回复