进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?
blue-lake
blue-lake Lv.2
2006年05月20日 12:56:04
来自于断路器
只看楼主

进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?是图A还是图B,说明原因。

进线柜避雷器我们一般都选择HY5WZ系列,其主要作用是保护进线断路器还是从变压器到进线柜的线路?
正常的魁出柜避雷器放到断路器下侧是为了保护断路器,那么进线避雷器应该放到断路器的哪一侧?
是图A还是图B,说明原因。

1148100955453.jpg

免费打赏
黄埔军校
2009年03月23日 17:39:58
22楼
有没有认能说明白的,不要不懂的知道皮毛就那么肯定好不好。
回复
jlchcqg24
2009年03月24日 00:21:27
23楼
出线没合闸时合进线断路器是不会产生操作过电压的.避雷器如不出现故障放哪里影响不大.万一失效是考率的思路.
回复
tanglang24
2009年07月21日 15:03:08
24楼
同意A的接法,,进线处安装避雷器是为了避免大气过电压(雷电)随线路入侵变电所(站)。
回复
yujian0112
2009年08月03日 14:49:59
25楼
当然是A啊,进线侧啊,保护断路器啊,出线柜在输出侧装避雷器,苏州地区有不要避雷器的,因为他外部变压器侧有避雷器了
回复
kurde
2009年08月03日 15:00:23
26楼
路过学习了 :lol :lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开