【问题讨论】这样的小区砖砌检查井符合要求吗(有图无真相)
gpssi524
gpssi524 Lv.3
2011年06月29日 10:30:00
只看楼主

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊? 塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊?
塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

P1030864.JPG


P1030865.JPG


P1030866.JPG


P1030867.JPG

免费打赏
xypcd
2011年07月03日 18:42:53
32楼
四个字“一塌糊涂”,改天发我的看看~
回复
shuiliman
2011年07月03日 20:40:23
33楼
好资料...谢谢了..
回复
mygps888
2011年07月03日 21:04:13
34楼
野蛮施工,基础不做,管道交叉不合规范,检查井起的也不符合标准,不知道距墙多远是否符合规范。
回复
freefly_yyx
2011年07月03日 22:28:34
35楼
啊呀,不说了,发卷、三角灰,内外抹灰,垫层或者管沟
回复
jackeyling
2011年07月04日 08:16:31
36楼
看着像碉堡的小模型
回复
海阔天空0
2011年07月04日 09:44:35
37楼
22楼提供的PPT文档不错,很有指导意义!!!
回复
huangyuhuahainan
2011年07月04日 10:02:11
38楼
太乱了
再初级的施工员也要有点章法
回复
tianweizhao30
2011年07月04日 12:45:21
39楼
沟槽不平,井底未做垫层,外墙防水施工质量有问题。
回复
engsimon
2011年07月04日 13:21:47
40楼
要分清是排污管还是雨水管和排废水功能管,管井口径不能少于87CM,上下两管交叉距离不能20CM,管道按排水流向坡度不能少于千分之一,施工工艺是大问题,等出质量再去返工或维修好麻烦。
回复
吉木水
2011年07月04日 19:18:38
41楼
施工质量一般,防水是谁做的也很垃圾,外网做成这样子跟给钱少也有很大关系,现在都不好混