【问题讨论】这样的小区砖砌检查井符合要求吗(有图无真相)
gpssi524
gpssi524 Lv.3
2011年06月29日 10:30:00
只看楼主

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊? 塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊?
塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

P1030864.JPG


P1030865.JPG


P1030866.JPG


P1030867.JPG

免费打赏
gpssi524
2011年07月05日 08:29:09
42楼
哇,大家的讨论让我学习到很多东西,看来这个小东西确实存在很多问题,学习了。。。
回复
丹桂飘香
2011年07月05日 08:46:16
43楼
发卷、三角灰,内外抹灰,垫层或者管沟~ 这检查井看起来真悬乎~
回复
yan_jianhua
2011年07月06日 17:11:53
44楼
gi不满足要求。
回复
pzhwutom
2011年07月06日 17:38:55
45楼
最后一张,管道交叉距离不够吧?
回复
yzc0407
2011年07月14日 12:59:40
46楼
这种井要是建在车行道上,不夸才怪呢,监理何在?天理何在?
回复
ruyihe2008
2011年07月17日 09:46:25
47楼
管道与检查井衔接砌砖部分要求发圈砌筑,看不到,砌筑质量极差
回复
yangzhenkobe
2011年07月18日 15:37:25
48楼
应该是没有施工完 但是管道的固定太差劲了
回复
ira114
2011年07月19日 08:34:17
49楼
灰缝不是太饱满,这个会影响后期使用。其他的正常。
回复
wsk5858
2011年07月19日 10:44:55
50楼
闭水实验,检验真理的唯一标准!
回复
go21_cn
2011年07月24日 09:01:53
51楼
1.用波纹管做出户管,不容易填打密实,易造成漏水,可以换成铸铁管或钢管出户接入外部检查井;
2.砌井灰浆不饱满,有的设计选用标准图会要求污水井内外抹防水砂浆,雨水则一般只有内面抹灰;
3.第一张图中,深井不宜那么小的内径到顶,不利于后期维护,井室口径最小应为1000mm,井口再收至700mm;另外,污、雨水检查井宜采用偏收砌法,便于人上下。