审图意见::说本次设计的住宅是比较高级的而弱电信息箱只有一对五类线够吗??我对弱电只能说懂点。进的两根五类,一个是语音,一个数据,五类线在进弱电信息箱内是可以跳线分成好几个信息点的吧。只要HUB和跳线架满足。想问大家一下,我的理解对吗,一个住户应该够了吧!!
审图意见::说本次设计的住宅是比较高级的而弱电信息箱只有一对五类线够吗??我对弱电只能说懂点。进的两根五类,一个是语音,一个数据,五类线在进弱电信息箱内是可以跳线分成好几个信息点的吧。只要HUB和跳线架满足。想问大家一下,我的理解对吗,一个住户应该够了吧!!
12楼
我觉得最好是两根超五类或者六类线,一根数据线,接驳小区接入层交换机或为以后小区的百兆网络入户做准备,另一根语音线,八芯分开打最多可做为四门电话使用,或做为电信XDSL接入线缆。
我觉得这样较妥当,而且我这里的设计院和房产商都是这么设计要求的,愿听其他高人意见。
回复
13楼
就是两根的啊!这个问题最后也没有深究。说了一下就可以了。措施和规范上也是这样做的!!
回复
14楼
我认为一根双绞线(四芯)加一根超五类非屏蔽就可以了,不需要两根五类啊
回复
15楼
应该是两根,然后加上一根75Q的铜轴电缆
回复
16楼
三根比较合理。
一根电话专用,可提供最多4门进线。
一根宽带接入线,采用LAN方式
另一根作数字电视配套用,也可以做前面2者的线路备份
回复
17楼
理解准确
回复
18楼
在青岛这边,一般来说:电话线用RVB2*0.5软线,网线一般来说用超五类八芯线,户内设家具功能箱,由此引入终端,有的施工单位用用超五类八芯线放在一个终端(电话、微机),其中四根为微机使用,另外二根电话使用
回复
19楼
严格说来,施工图审查只管是否违规,特别是强制性条文。设计合理性不属于施工图审查范围。
回复
20楼
上海,一根同轴电缆供有线电视,电话和网络一根HTVV-2X2X0.5 一根非屏蔽四对五类对绞电缆,安保电缆随设备来选。都进到住户弱电信息箱。
回复
21楼
入户电话线为什么要用4对8芯缆?2*0.5的RVS线不就挺好吗
是不是单纯为了以后扩充电话呢?
我不大明白 2*0.5线细穿线施工时比较容易
回复