最近有个客户家的约克水机每天凌晨1点左右就跳机,但不报警,需每天早上手动开机才可继续运行,到夜里又跳机,主机系统经检查后均未发现异常,请问这是怎么回事啊!
最近有个客户家的约克水机每天凌晨1点左右就跳机,但不报警,需每天早上手动开机才可继续运行,到夜里又跳机,主机系统经检查后均未发现异常,请问这是怎么回事啊!
2楼
如果每天都是同一时间,那就要看一下用户的电源问题了。测一下此时的供电电压。
回复
3楼
同意楼上的说法
回复
4楼
应该是电压有问题
回复
5楼
可能是冷冻水进出水控制问题,无负荷或者小负荷时,温差小,就会停机。无其他原因。
回复
6楼
检查该时间段的冷却水温差是不是太低机组保护,等到第二天冷却水温升高又能工作,还有就是电压是否偏低。
回复
7楼
可能是晚上负载太低了
回复
8楼
可建议客户在空调侧安装一定容量的水箱
回复
9楼
这个最常见的故障是三相电源保护器接触不良造成的,建议检查后更换一个新的试试,我们经常遇到这样的怪问题就是这样处理好的
回复
10楼
我考虑原因有两个,一是有可能控制是出水压机频繁启动水温高致使电流过大保护,二是半夜有大量使用电的地方使电压过低电流过大保护。个人拙见仅供参考
回复