补风风机应加70度还是280度防火阀,最近有变化,麻烦各位大虾指教
补风风机应加70度还是280度防火阀,最近有变化,麻烦各位大虾指教
2楼
我一直都是按照70度来设置。
回复
3楼
谢谢,地下两层风机共用一风道,是不是风机吸入侧应加280度防火阀
回复
4楼
是补风竖井?我还是使用70度防火阀
回复
5楼
我们这边是70度~
回复
6楼
北京院2006版《技术措施》通风与防火章节指出,补风机防火阀70度~
回复
7楼
排烟是280度,其他一律70度
回复
8楼
个人觉的应该是70,老总要求280,困惑中
回复
9楼
补风我用的全是70的。没用过280的。如果用280的话,补风温度达到280度。那个时候排烟风机早就停了。一直补风,那不形成正压,那样火很快会穿出墙,会越烧越大。
回复
10楼
谢谢8楼,明天去和老总理论一下