『原创』发电机中性点接地变压器容量计算方法
shenfei398
shenfei398 Lv.3
2006年05月21日 10:43:34
来自于变压器
只看楼主

关于中性点接地柜的说明按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生: 对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。

关于中性点接地柜的说明
按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。
1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生:
对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;
2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。
3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。
4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA
但是实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。
按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。
由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是说对于11kV机组,变压器一般选63kVA/3≤21kVA,选标准规格为≤25kVA。
5.接地变压器二次电压为2×0.11kV,由此便可以确定二次负载电阻值。这里提供某工程电阻供参考:对于11kV系统,二次电阻选0.4欧姆。
6.二次电阻可选铸铁等标准低压电阻器,功率数要考虑5s的热稳定倍数,国外工程一般选6~8倍,此倍数由电阻器5s过载允许值决定。

1148179403084.JPG

免费打赏
link0730
2006年05月29日 21:20:24
2楼
不错的帖子,看明白了。我的600MW机组的,大概是0.27欧左右。
回复
yangchuor
2010年08月17日 11:13:52
3楼
好帖子,这么多年我做工程搜到了,我也在做IEEE标准的电站,向楼主学习。
回复
gaolao9711
2010年09月05日 11:40:46
4楼
我是做低压的,发电机组专业电气配套商,华锋电工
有机会大家交流一下,我的QQ号:107546711
网站 http://gencom.cn.gongchang.com/
13501556107时建锋 qsk60@126.com
回复
yaoguizhong213
2010年09月06日 22:31:29
5楼
赞一个,好东东,俺一直想知道的。
回复
zhp2000_163
2010年12月15日 17:00:59
6楼
楼主做国外工程不少啊
不过中性点高阻接地变 的额定一次电压是按线电压选取的。也就是取11KV.不应该按相电压计算。这样除以变压器短时过负荷倍数,通常取1分钟,过负荷倍数4.8。是和国外的接近的。
回复
yayacs1980
2011年01月14日 17:34:50
7楼
好东西,不错的过程。
回复
wxl576576
2011年01月29日 22:55:40
8楼
好东西啊,学习一下拉!!!!O(∩_∩)O谢谢
回复

相关推荐

APP内打开