求助~ 循环泵过热
xianshui4587
2011年06月30日 08:43:30
来自于采暖供热
只看楼主

一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa 冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法

一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。
经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa
冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法
免费打赏
xianshui4587
2011年06月30日 08:45:17
2楼
我的解决办法 是认为 系统扬程过大 准备换个叶轮 调节 扬程降至 28米 试一试
回复
xianshui4587
2011年06月30日 08:57:55
3楼
我自己的 扬程 计算方法 机组取 5.5米 除污器等 取5米 管路损失为 260米x212pa/m 局部阻力取 3米 末端设备取 4米 调节阀等 取 4米 再加上 10%的系数 这样 得出29米
回复
cxh_baby
2011年06月30日 09:58:46
4楼
水泵实际运行中,流量大了,过载了!关小水泵出口阀门看看~~~
回复
summer_cad
2011年06月30日 10:18:41
5楼
1、钳形表测量水泵运行电流,我估计肯定大于额定值;
2、减小水泵出口阀门开度,这时水泵运行电流会随之降低,降到额定电流以下一点点就可以了。以后都不要去动这个阀门了;
3、如果不放心,可以在测一测水泵的流量。看看与设计流量的偏差。如果偏差过大,说明水泵选的有问题。
希望楼主去操作一下。并将结果贴出来。
回复
skygirl368
2011年06月30日 14:47:38
6楼
路过学习的,支持地下室的说法,请楼主将调试结果贴出来。谢谢
回复
maoxinqing
2011年07月01日 17:12:23
7楼
冷冻泵进口水压为0.3MPa,而系统净高15米,这就说明冷冻泵的扬程有问题。
还有个疑问,如此情况下,冷冻水稳压选择是什么样的呢?没有故障吗?
回复
wandanny525
2011年07月04日 15:19:10
8楼

还是水泵大于额定值,同意该意见。回头试试,结果给大家说说。
回复
guoguo0618
2011年07月04日 20:49:50
9楼
1、钳形表测量水泵运行电流,我估计肯定大于额定值;
2、减小水泵出口阀门开度,这时水泵运行电流会随之降低,降到额定电流以下一点点就可以了。以后都不要去动这个阀门了
回复
sj2227
2011年07月05日 09:06:19
10楼
路过学习 争取早日修成正果
回复
lifengsh
2011年07月05日 13:13:53
11楼
明显的流量过大,电流过大。4500平米的建筑,主管怎么能选那么大,最不利行程260米,怎么算出来的,实在想不通,能否给发个图纸过来看看。我这里做的46000平米的商场,最不利行程也没那么长。
回复