室内消火栓栓口距地面高度到底是多少呢?
jiangyu_cn
jiangyu_cn Lv.3
2011年06月30日 08:59:52
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:7.4.5 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。《高层民用建筑设计防火规范》规定,7.4.6.4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。我们在设计酒店的时候设置了一个150mm的地台,室内消火栓栓口高度就高了,要是按照高规就一定要1.1m,达不到要求,我该怎么处理呢?请大家帮帮忙啊!

2011年07月05日 16:16:11
12楼
现在消防查的那么严格...

塌实的按规范来
回复
金——
2011年07月05日 16:47:30
13楼
具体1.1m大概就行了啊!!
回复
lsl040520
2011年07月06日 15:19:09
14楼
没听说过,等待楼主给答案
回复
pingbook
2011年07月07日 00:21:32
15楼
柜式和立式是够有不同呢?
回复
lugangsijia_9
2011年08月26日 20:42:31
16楼


1.125m,只比规范要求的高25mm,栓口安装误差要求在20mm以内,算下来,只比规范要求的高5mm,通过验收应该没问题,对使用功能没有任何影响。



个人意见 仅供参考
回复
txf6755
2011年08月27日 15:26:54
17楼
按1.1米做,栓口短管可以下短一点,离箱底距离小一点就可以了
回复
szl11420
2011年09月14日 09:07:07
18楼
1.125和1.1差不多
回复
sp51086462
2011年09月14日 11:30:19
19楼
按规范走,消防验收不用愁! 1.1m
回复
yanger19830
2011年09月14日 16:09:08
20楼
1.1m 比较保险吧
按现行的规范比较好
有依据的
回复
yufeimen0000
2011年12月13日 11:50:24
21楼
25mm感觉没什么影响。
回复