12楼
只作电流表测量用的
互感器装在断路器的进线端与装在断路器的出线端 区别在与保护上
回复
13楼
同意 就是为了方便检修
回复
14楼
支持!!!
回复
15楼
电流互感器串接于电路回路里,从其原理角度来讲,没有区别,但是它在系统的作用是在其二次要接入计量、测量、保护装置等,还有隔离高电压的作用,如果二次侧所接的仪器仪表保护装置出线故障要检修、维护必须断开互感器电源,因此互感器必须装于断路器出线端而不能装在进线端。
回复
16楼
如果是测量CT,那么装在进线侧和出线侧是一样的,没有区别。
但如果是保护CT,装在进线侧和出线侧,两者的保护区域就发生了变化。比如过流保护CT如装在断路器进线侧,那么当断路器处发生短路时,CT能检测到短路电流,保护能及时动作。若该CT装在出线侧,断路器处短路,CT将无法检测到故障电流,导致该处保护不起动。
回复
17楼
电流互感器串接于电路回路里,从其原理角度来讲,没有区别,但是它在系统的作用是在其二次要接入计量、测量、保护装置等,还有隔离高电压的作用,如果二次侧所接的仪器仪表保护装置出线故障要检修、维护必须断开互感器电源,因此互感器必须装于断路器出线端而不能装在进线端。测量CT,那么装在进线侧和出线侧是一样的,没有区别。
但如果是保护CT,装在进线侧和出线侧,两者的保护区域就发生了变化。比如过流保护CT如装在断路器进线侧,那么当断路器处发生短路时,CT能检测到短路电流,保护能及时动作。若该CT装在出线侧,断路器处短路,CT将无法检测到故障电流,导致该处保护不起动。
回复
18楼
原理没区别,看是供电局还是用户用,接线维护是否安全等,各要求不一样。
回复
19楼
同意兄弟的观点
回复
20楼
保护范围不同
回复
21楼
我建议在两个地方都装,防止有保护死区
回复