今天试用了这款软件
szzlw2003
szzlw2003 Lv.6
2006年05月21日 13:20:54
只看楼主

今天试用了这款软件,体验了这个软件强大的功能。感觉其中还有些急需完善的地方。1、板配筋时,总是“未标注的板筋为¢8@200”,如果是C25砼板厚100的板最小配筋量(构造)为¢8@180,说明软件未按规范编写,其它梁柱怎样?板的弯矩力和计算配筋量最好能在施图转换显示,便于实时审查和人工修改。板的计算配筋量从哪里显示出来?未找到。哪些@175这样的配筋最好就免了,@170不是很好吗。2、梁柱偏心不好用,偏心方法最好参考PKPM或广厦的偏心方法。如果是L型柱还要形心的偏移距离,这样费劲耗不起。

今天试用了这款软件,体验了这个软件强大的功能。
感觉其中还有些急需完善的地方。
1、板配筋时,总是“未标注的板筋为¢8@200”,如果是C25砼板厚100的板最小配筋量(构造)为¢8@180,说明
软件未按规范编写,其它梁柱怎样?板的弯矩力和计算配筋量最好能在施图转换显示,便于实时审查和人工修改。板的计算配筋量从哪里显示出来?未找到。哪些@175这样的配筋最好就免了,@170不是很好吗。
2、梁柱偏心不好用,偏心方法最好参考PKPM或广厦的偏心方法。如果是L型柱还要形心的偏移距离,这样费劲耗不起。
3、出图时框架悬挑梁未能自动识别,变成KL+L,这样梁配筋编号全乱套了。“构件合并和构件合并拆分”这个功能很好,应该完善和加强。
  如果是有人防地下室多个标准层的复杂高层结构,出施工图时梁编号是简单烦锁极易出错的工作(我院都是手工出图),我以前用过佳友CAD软件,其中“删建支座”能很好处理梁编号的问题。
  最好程序能自动完成归并后大部分编号,人工通过“构件合并、拆分”功能自定义修改构件后,程序再重新排序编号,标上梁的截面尺寸就形成一张结构模板平面图,出梁配筋图时在这张模板图的基础上形成梁配筋图。
 程序最好能实现构件查询功能,方便查看梁某根梁柱的内力和配筋量配筋率,PKPM实现了这个功能。
4、能从ACAD图中读取数据形成轴网底图,在人防地下室多个标准层的弧形的复杂高层结构中都是建筑轴网中读取过来的,用这个结构软件重新画是基本上是不可能的。小结构设计左右上下偏还可以。

建筑结构软件需要强大的建模计算分析功能,也需要实用的施工图出图能力。

  这个软件刚刚接触,体验了其强大的建模计算功能,但还未用于实际小工程试用,说明书也未细看,不妥之处,请多多包函。


免费打赏
yale16
2006年05月22日 16:44:39
2楼
板配筋,程序隐含的是针对C30,120厚的板,如图:
回复
yale16
2006年05月22日 16:45:00
3楼
2
回复
yale16
2006年05月22日 17:02:15
4楼
2、梁柱偏心不好用,

STRAT有多种设置偏心的方式,你可以选择使用:
回复
yale16
2006年05月22日 17:09:40
5楼
2
回复
yale16
2006年05月22日 17:37:39
6楼
3
回复
yale16
2006年05月22日 17:38:25
7楼
--
回复
yale16
2006年05月22日 17:46:20
8楼
STRAT程序自动对拆分、合并后的单元重新编号!程序中,可以在archi中搜寻单元或者节点等,操作如图:
回复
yale16
2006年05月22日 18:07:13
9楼
导入轴网功能是可以的,直接读取dwg文件,导入后保留原文件的图层区分,到STRAT中进行属性等的设置!
回复
szzlw2003
2006年05月22日 20:26:08
10楼
以上基本上都试用了一下,比ETABAS好用多。

板的弯矩、计算配筋量哪里查看?还是未找到
回复
szzlw2003
2006年05月22日 20:36:16
11楼
第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)
受力类型 最小配筋百分率
受压构件   全部纵向钢筋 0.6
       一侧纵向钢筋 0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45ft/fy中的较大值


图上  未标注的板筋为¢8@200  配筋量为251每米 100厚板C25构造配筋¢8@180

长1000(1米板)*100(板厚)*45*1.27(C25)/210=272  需配筋¢8@180
长1000(1米板)*120(板厚)*45*1.27(C25)/210=326  需配筋¢8@150

可见支座负不满足构造要求,审查就盯这个工。