35kV单芯电缆穿什么保护管好?
llkine
llkine Lv.4
2011年06月30日 10:45:07
只看楼主

有个工程要用35kV单芯电缆,185平方的吧,保护管一般用什么材质的呢?做过的告诉我一下啊!谢谢~

有个工程要用35kV单芯电缆,185平方的吧,保护管一般用什么材质的呢?做过的告诉我一下啊!谢谢~
免费打赏
bobodemoo
2012年05月12日 16:49:04
12楼
建议穿无碱玻璃钢管。穿不锈钢管不合适,除非管子本身做了非磁性处理。