【讨论】晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
grout
grout Lv.3
2011年06月30日 11:52:30
来自于工地图片
只看楼主

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点 6月29日 六层 墙1-1.jpg 6月29日 六层 墙2-1.jpg 6月29日 六层 墙3-1.jpg

以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
7月1日 六层 墙1-1.jpg墙身 7月1日 六层 墙1-3.jpg 7月1日 六层 墙2-1.jpg 7月1日 六层 墙3-1.jpg 7月1日 六层 墙5-1.jpg

[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

6月29日 六层 墙1-1.jpg


6月29日 六层 墙2-1.jpg


6月29日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙1-1.jpg


7月1日 六层 墙1-3.jpg


7月1日 六层 墙2-1.jpg


7月1日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙5-1.jpg

免费打赏
heliangchun
2011年07月01日 15:28:46
12楼
各位说的都对 2楼强人啊 几张相片就都看出问题了
回复
waker84
2011年07月01日 15:57:54
13楼
1、电渣压力焊在制模之前由钢筋班组清理。电渣压力焊的最大问题是焊接点在一个平面,按要求应该有个错位长度要求。
2、楼板面上50公分箍筋应加密。
3、纵筋偏位,应参照图集规定的弯折定位长度进行调整。(剪力墙墙厚变化)
4、脚手架正在搭设,扣件堆积,为避免安全事故应首先安装好侧面挡板。

你看我说的对不对。
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月01日 16:10:54
14楼
3、纵筋脚部有弯折,需要及时与监理沟通并补强;
4、剪力墙下面的第一套箍筋须离板面在5CM以内,你们这个大概有15CM了,不符合规范要求;
5、箍筋间距是多少的??? 我这么看着这么大,偷工减料不是这样的啊;
6、拉钩太少,墙脚还没有清理吧?
7、你们外架上面怎么摆这么多乱七八糟的东西? 需要整理,不然安全不过关
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月01日 16:11:45
15楼
回复
ww521su
2011年07月01日 16:12:01
16楼
同意二楼,也提出一个问题,电渣压力焊是否能保证纵向钢筋的受力强度?而且对于剪力墙的浇筑这个保护层垫块怎么支设比较到位,以及对于门窗洞口的浇筑砼怎样才能有效的避免脱模导致门窗洞口的尺寸受到的影响不大?
回复
博采众长
2011年07月01日 16:12:52
17楼
1、端部约束构件钢筋偏位,暗柱钢筋不垂直;断面尺寸可能不符合图纸要求;
2、底部钢筋按照规范应该加密,绑扎搭接长度可能不够规范要求,
3、钢筋埋弧焊偏心,不垂直;
4、是否存在拉结钢筋,
回复
yeyoujin
2011年07月01日 16:29:14
18楼
那个工人,没有防坠措施
回复
jene.1
2011年07月01日 18:15:24
19楼
拉钩可是很重要的哦,就跟箍筋的作用一样,不可以小瞧的。
回复
zanhanyu
2011年07月01日 19:10:17
20楼
要做剪力墙?
回复
a5853969
2011年07月01日 19:13:52
21楼
工地混乱!杂乱!检查时就要多返工!整整他们!不然就不当回事!
回复

相关推荐

APP内打开