晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]
晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
![7月1日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
墙身
[
本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]
![6月29日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6月29日 六层 墙2-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6月29日 六层 墙3-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙1-3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙2-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙3-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙5-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
43楼
竹跳板还可以使用么?
回复
44楼
学到不少知识,谢谢各位!
回复
45楼
我以第三张图来说
1、最边上暗柱绑扎不到位,怀疑柱出现移位现象。
2、电渣压力焊,焊接接头处出现不同心,焊包不饱满(0.4d)焊渣清理不干净。
3、剪力墙、柱箍筋起步距地5公分起,钢筋绑扎随意,剪力墙刚进搭接长度不够,我看的估计就400多点吧!按规范估计600左右。暗柱估计少一排拉钩,而且距暗柱变估计还有一排拉钩,比剪力墙上的要高几个规格。剪力墙入柱没拐大脚。
5、外墙未搭设平网力网。
大毛病就这 我也就给你挑大方向的说。。。说这么多 楼主你看这办吧!!!!
回复
46楼
补充一点:箍筋的弯钩角度及平直段长度不符合要求。
回复
47楼
2楼好眼力,一针见血啊!不过这个现场比我之前做的一个工程好一点,之前的楼板,剪力墙钢筋做完后呈波浪起伏,间距有300+,直接no pass,现在的施工单位。。。
回复
49楼
小妖眼神不好,差点就没有看到拉钩。这不是私人建房吧,别这么水,放大图片就能看出在转角处靠楼面的地方,那些钢筋乱的是一塌糊涂.
回复
50楼
2楼说的很全面,好好学习
工地和课本上还是有很大区别的
回复
51楼
套的箍筋口怎么都在一个方向上,应该相互错开50%,其他的我就看到文明施工乱,扔得到处都是材料
回复
52楼
回复
53楼
问题不少 同意2楼
回复