【讨论】晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
grout
grout Lv.3
2011年06月30日 11:52:30
来自于工地图片
只看楼主

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点 6月29日 六层 墙1-1.jpg 6月29日 六层 墙2-1.jpg 6月29日 六层 墙3-1.jpg

以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
7月1日 六层 墙1-1.jpg墙身 7月1日 六层 墙1-3.jpg 7月1日 六层 墙2-1.jpg 7月1日 六层 墙3-1.jpg 7月1日 六层 墙5-1.jpg

[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

6月29日 六层 墙1-1.jpg


6月29日 六层 墙2-1.jpg


6月29日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙1-1.jpg


7月1日 六层 墙1-3.jpg


7月1日 六层 墙2-1.jpg


7月1日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙5-1.jpg

免费打赏
bq555
2011年07月03日 14:52:48
43楼
竹跳板还可以使用么?
回复
purgatory
2011年07月03日 18:05:09
44楼
学到不少知识,谢谢各位!
回复
dongxugou
2011年07月03日 23:10:52
45楼
我以第三张图来说
1、最边上暗柱绑扎不到位,怀疑柱出现移位现象。
2、电渣压力焊,焊接接头处出现不同心,焊包不饱满(0.4d)焊渣清理不干净。
3、剪力墙、柱箍筋起步距地5公分起,钢筋绑扎随意,剪力墙刚进搭接长度不够,我看的估计就400多点吧!按规范估计600左右。暗柱估计少一排拉钩,而且距暗柱变估计还有一排拉钩,比剪力墙上的要高几个规格。剪力墙入柱没拐大脚。
5、外墙未搭设平网力网。
大毛病就这 我也就给你挑大方向的说。。。说这么多 楼主你看这办吧!!!!
回复
gggxy001
2011年07月03日 23:45:43
46楼
补充一点:箍筋的弯钩角度及平直段长度不符合要求。
回复
only32123
2011年07月04日 00:32:05
47楼
2楼好眼力,一针见血啊!不过这个现场比我之前做的一个工程好一点,之前的楼板,剪力墙钢筋做完后呈波浪起伏,间距有300+,直接no pass,现在的施工单位。。。
回复
结构小妖
2011年07月04日 09:17:44
49楼
小妖眼神不好,差点就没有看到拉钩。这不是私人建房吧,别这么水,放大图片就能看出在转角处靠楼面的地方,那些钢筋乱的是一塌糊涂.
回复
zongy
2011年07月04日 11:38:34
50楼
2楼说的很全面,好好学习
工地和课本上还是有很大区别的
回复
hsynic
2011年07月04日 15:37:05
51楼
套的箍筋口怎么都在一个方向上,应该相互错开50%,其他的我就看到文明施工乱,扔得到处都是材料
回复
lzggzllzg
2011年07月04日 15:44:39
52楼
太乱了
回复
dwjayly
2011年07月04日 16:24:45
53楼
问题不少 同意2楼
回复

相关推荐

APP内打开