【讨论】晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
grout
grout Lv.3
2011年06月30日 11:52:30
来自于工地图片
只看楼主

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点 6月29日 六层 墙1-1.jpg 6月29日 六层 墙2-1.jpg 6月29日 六层 墙3-1.jpg

以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
7月1日 六层 墙1-1.jpg墙身 7月1日 六层 墙1-3.jpg 7月1日 六层 墙2-1.jpg 7月1日 六层 墙3-1.jpg 7月1日 六层 墙5-1.jpg

[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

6月29日 六层 墙1-1.jpg


6月29日 六层 墙2-1.jpg


6月29日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙1-1.jpg


7月1日 六层 墙1-3.jpg


7月1日 六层 墙2-1.jpg


7月1日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙5-1.jpg

免费打赏
jotar
2011年07月04日 17:33:47
54楼
施工缝未打凿、清理,钢筋电渣压力焊焊接接头不符合规范要求,纵向钢筋偏位,箍筋加密区不符合规范要求
回复
qazzaq520
2011年07月05日 11:33:16
55楼
好多强人啊 我需要多来学习大家的现场经验啊
回复
建筑工人8
2011年07月05日 11:38:10
56楼
最大的问题就是接头没有错开,具体做法看规范去吧
回复
cscecgaoying
2011年07月05日 12:17:44
57楼
2层说的还行吧。。。但是这些都是表面上的问题,很容易纠正
你们有没有发现他的钢筋搭接很乱,有绑扎搭接,有焊接的。搞不懂这是什么工法,就差机械连接了。。
回复
gzhy-015
2011年07月05日 13:50:12
58楼
小于16的钢筋是不允许电渣压力焊的啊
回复
ntzfjz
2011年07月05日 15:27:43
59楼
学习学习,
回复
gesenlin
2011年07月05日 20:30:21
60楼
统一以上各位的说法,并补充几条,如不合理,希望各位见谅!
1、钢筋移位,纠正不符合规范要求。
2、墙根部好像没有凿毛处理。
3、钢筋分布间距不均匀。
4、拉结筋间距多少,太少了吧。
5、钢筋搭接长度有点问题吧,临近的几根搭接长度相差有点大。
6、两个不在同一个水平面搭接的钢筋,要在竖向间隔一定距离,你这不符合要求吧。
回复
gesenlin
2011年07月05日 20:30:45
61楼
同意以上各位的说法,并补充几条,如不合理,希望各位见谅!
1、钢筋移位,纠正不符合规范要求。
2、墙根部好像没有凿毛处理。
3、钢筋分布间距不均匀。
4、拉结筋间距多少,太少了吧。
5、钢筋搭接长度有点问题吧,临近的几根搭接长度相差有点大。
6、两个不在同一个水平面搭接的钢筋,要在竖向间隔一定距离,你这不符合要求吧。
回复
wanggang804
2011年07月05日 21:39:26
62楼
看了照片后,感触良深!看样子应该多来这里学习学习啊!呵呵!
回复
钢筋翻样
2011年07月05日 21:54:05
63楼
第二根钢筋焊接不同心弯折 箍筋用得1级钢?
回复

相关推荐