晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]
晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
![7月1日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
墙身
[
本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]
![6月29日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6月29日 六层 墙2-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6月29日 六层 墙3-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙1-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙1-3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙2-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙3-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7月1日 六层 墙5-1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
64楼
箍筋开口 剪力墙详图都都很清楚
回复
65楼
墙角尚未清理。另外,箍筋间距过大,我倒不认为是偷工减料,现在的工人随意性太强,他们只管扎成样子
回复
66楼
回复
67楼
刚开始的几张还行,到后面的,钢筋弯折的,箍筋间距的,只能说施工单位质量很差
回复
68楼
钢筋干的太差啦
回复
69楼
1、对焊的焊渣没有敲掉;
2、拉钩不够;
3、施工缝没有进行浮浆清理;
4、对焊钢筋基本都在同一截面上,没有错开;
5、钢筋偏位没有按1:6来调整以及加加强筋处理;
6、没有保护层固定装置。
回复
70楼
很有感触,估计是南方的工程吧,现在很少使用电渣压力焊了,质量很不好控制,钢筋质量真的是需要很好的改善。
[
本帖最后由 hubird 于 2011-7-9 10:05 编辑 ]
回复
71楼
这个工程,不是专业人士都能看出很多问题来
回复
72楼
问题不少 施工队伍有问题
回复
73楼
长见识啊 谢谢
回复