我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!
我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,
所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!
请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.
另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!
哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!
12楼
新规范GB50014-2006,
还有,三块板,四块板的路,一般检查井设在慢车道或绿化带上,2个雨水口串联起来,同样可以满足规范,且不影响道路美观,检查井盖承重也较小
回复
13楼
要根据规范来做,你的坡度好象太小了,实在不行可以加大埋深啊,还有800的管其实不大的,做雨水一般都要适当放大管径,因为谁也不能准确的预知会有多大的暴雨。
回复
14楼
特殊情况可以做。有些平坦地区道路纵坡小,应根据雨水量计算按设计坡度确定管径。路面排水可采用锯齿形边沟解决。
回复
15楼
另外汇水面积150000平方米,总管D800偏小!
回复
16楼
特殊情况可以做。有些平坦地区道路纵坡小,应根据雨水量计算按设计坡度确定管径。路面排水可采用锯齿形边沟解决。
请问锯齿形边沟是什么意思?
D800的管道还小么?我同事都说大了,不能按书上的算.
回复
17楼
建议你不要做0.001坡度的管道,雨水管道坡度的低限一般是0.003,觉得不行的话可以设置调节池,再用泵来提升雨水。坡度太小以后雨水排水绝对会是个问题!
回复