如何解决风机盘管二通阀震动和噪声问题
luyun2805
Lv.2
2011年06月30日 16:36:22
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
有一18层办公楼风机盘管空调系统,有6个管井,有3个管井的风机盘管电动二通阀在开启时有较大的震动和噪声,持续几秒钟,运转正常后消失,是什么原因造成,如何解决?
有一18层办公楼风机盘管空调系统,有6个管井,有3个管井的风机盘管电动二通阀在开启时有较大的震动和噪声,持续几秒钟,运转正常后消失,是什么原因造成,如何解决?
免费打赏
浩叔聊机电
2011年07月05日 20:08:49
2楼
循环泵的扬程和流量是多少?
回复
liulizhao2010
2011年07月20日 09:35:50
3楼
供水管和回水管的压差偏大,在供水管和回水之间装一压差旁通阀
回复
engbo8
2011年11月19日 10:54:45
4楼
电动二通阀门装反的可能性较大,此问题我之前处理过;因为装反,电动二通阀门在开启时产生噪音,调整后,噪音消失。
回复
相关推荐
吊柜机、盘管风机安装工程管控要点
暖通资料库
2024-05-21 14:08:35
风机盘管选型及应用手册!
制冷技术
2024-05-09 11:25:30
风机盘管的设计和选型计算!
制冷技术
2024-05-09 11:20:45
风机盘管电子温控器故障现象及维修办法
制冷技术
2024-04-26 15:34:46
空调风机盘管的组装与三种接线方式
其他暖通软件
2024-04-26 15:31:40
暖通设计中风机盘管的新风比达到了0.4正常吗
暖通制冷设备选型
2024-04-19 21:18:21
风机盘管的应用与常见故障排除
制冷技术
2024-02-29 13:44:21
冷负荷计算,风机盘管布置
中央空调
2024-02-18 15:31:39
风机盘管风口与间距布置
通风排烟
2024-01-31 10:58:34
风机盘管系列二:设计安装及应用案例
中央空调
2024-01-31 09:59:54
风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇
中央空调
2024-01-31 09:56:40
深入解析风机盘管:结构、原理及分类(系列一)
制冷技术
2024-01-30 10:15:49
风机盘管分类、选型技巧、故障排查
通风排烟
2024-01-26 11:54:42
风机盘管漏水原因与常见故障处理
制冷技术
2024-01-24 11:15:28
梳理风机盘管与室内机的区别
制冷技术
2024-01-22 14:36:41
10种风机盘管常见故障排除方法总结~
制冷技术
2024-01-22 14:34:42
风机盘管结构形式及安装工艺流程
通风排烟
2024-01-10 10:36:35
有没有风机盘管选型资料
暖通制冷设备选型
2024-01-08 16:39:36
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
中央空调
2023-12-04 11:54:57
风机盘管选型是按照风量还是冷量?
通风排烟
2023-11-23 09:51:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开