这样的剪刀撑可行吗?
okyunchang
okyunchang Lv.3
2011年06月30日 17:06:13
只看楼主

我们项目上先在正准备浇筑一个框构桥,这是其中一跨,跨度12米,高度6.9米,施工队伍搭设的脚手架剪刀撑样式是八字形的,一般的剪刀撑样式为交叉形式,我们这个样的剪刀撑可行吗?求助下各位专家,谢谢!

我们项目上先在正准备浇筑一个框构桥,这是其中一跨,跨度12米,高度6.9米,施工队伍搭设的脚手架剪刀撑样式是八字形的,一般的剪刀撑样式为交叉形式,我们这个样的剪刀撑可行吗?求助下各位专家,谢谢!

剪刀撑1.JPG

免费打赏
tmzxlf
2011年07月03日 11:17:21
32楼
斜撑接头部位缺少扣件呦
回复
chenkang1973
2011年07月03日 13:06:04
33楼
支持地下室的说法:[兄弟,第一这不是脚手架,这是用来承重的支架,上头应该准备浇砼了吧。一般外架做剪刀撑,支承架理论上跟据方案确定杆件的横距和纵距。第二这不是剪刀撑,只能算是斜撑,仔细观察两跟斜撑的上端,它们都是顶在内折的地方,也是最容易受力的地方,施工方这样设也是有他原因的~~~~]
回复
ming6321
2011年07月03日 20:19:11
34楼
肯定不行,兄弟,立刻到建筑书店去买本模板支架的国家规范看看,刚出来的。
回复
danieldingfeng
2011年07月03日 21:01:13
35楼
这是碗扣式脚手架,你说的接头错开50%是柱子主筋的接头,请不要混为一谈!
回复
tpgzyaw
2011年07月04日 06:12:21
36楼
都说是剪刀撑了!你那是是吗!斜撑还差不多啊!
回复
zbtony
2011年07月04日 09:36:13
37楼
这样肯定不行的,这叫斜撑,不叫剪刀撑,作为支撑受力架体,不但要有竖向剪刀撑,还应设置水平剪刀撑。
回复
siyingqiang
2011年07月04日 10:59:49
38楼
嗯,,楼主确实要慎重啊!
回复
zzhong0906
2011年07月04日 22:43:30
39楼
学习下了,还不知道是对还是错的呢?迷糊。
回复
qinyuxi_135
2011年07月04日 22:51:05
40楼
这是碗扣式结构脚手架,建议你看看《建筑施工脚手架构造与计算手册》2.3.3 碗扣式模板支撑架构造 发现问题要多找资料
回复
君君19761527
2011年07月05日 11:26:18
41楼
回复