一个高层项目,23层70多米,设置喷淋,因为没有超过1.2MPa,所以没有分区,在各层入口处设置减压孔板,但减压孔板不能小于管径30%,也就是45mm,计算出来也只有减压37米左右,对于建筑的下面一些楼层减压能力不够了,这个该如何处理?是串联减压孔板,还是在这些楼层的主干管上设减压措施?
一个高层项目,23层70多米,设置喷淋,因为没有超过1.2MPa,所以没有分区,在各层入口处设置减压孔板,但减压孔板不能小于管径30%,也就是45mm,计算出来也只有减压37米左右,对于建筑的下面一些楼层减压能力不够了,这个该如何处理?是串联减压孔板,还是在这些楼层的主干管上设减压措施?
22楼
支持15楼的分析。
回复
23楼
配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,23层70多米的建筑工作压力不会超1.2MPa,可视为竖向一个区,规范规定每个报警阀组的最高与最低位置,其高程不宜大于50米,所以按高度布置报警阀组,只需2组,但按每个报警阀组控制喷头不能超800个,这就要按实际需要设计,原则上只要各层入口处的压力不大于0.40MPa,若大于的,则用减压孔板即可。
回复
24楼
支持16楼的做法。
回复
25楼
减压孔板串联设置是指什么?报警阀前一个,各层入口一个?
回复
26楼
学习了 学习了
回复
27楼
需要减静压就必须设减压阀,动压还是减压孔板经济实惠
回复
28楼
不错,学习,学习!