常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!
常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。
有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!
2楼
“强电井的扁钢”是为接地干线,用做电梯接地是可以的。与“防雷(引下线)连接”,也是必须的,因为竖向金属管线之间,上下相隔一段距离后,都要做等电位联结,目的是避免不同管线之间存在电位差。这样就没有问题了。
回复
3楼
强电井的扁钢是为接地干线,做电梯接地完全没问题。
回复
4楼
楼上两位大虾回答的很好,学习了
回复
5楼
路过了学习了
回复
6楼
可以在机房做个LEB箱。
控制箱与LEB相连接,也可以省不少事情
回复
7楼
没错,等电位的意思也就这样。
回复
8楼
强电井的为接地干线与配电房的接地是相互连接的,实际是整个楼房的接地是一个整体网络,做电梯接地完全没问题
回复
9楼
强电井的接地扁钢就是为了给配电箱接地用,但是电梯配电箱还是要看供电方式,如果是TN-S系统不行,得敷设五芯电缆。
回复
10楼
我们这里一般是电梯井再敷设一根扁钢做接地干线
回复
11楼
赞同9楼观点。
回复