【请问】电梯控制箱的接地能否利用防雷接地或者等电位?
kavint
kavint Lv.3
2011年06月30日 21:24:29
来自于防雷减灾
只看楼主

常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!

常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。

有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!
免费打赏
luxiferz
2011年07月04日 09:23:06
12楼
我见过的图里,都是在电梯里直接设置一根扁钢,直到楼顶。
回复
ygyzh2004
2011年07月04日 09:30:42
13楼
做LEB或辅助等电位就可以了,和接地是等效果的。
回复
mcgrady21121
2011年07月04日 10:18:00
14楼
受教了,路过学习学习
回复
yolin_cnpt
2011年07月04日 14:41:17
15楼
路过学习
回复
jinyuandichan
2011年07月04日 14:49:49
16楼
直接弄根扁钢 再整个和大楼连接 比较好吧
回复
kanghai
2011年07月04日 17:05:59
17楼
同意这种做法,能把问题简单化。
回复
muyuyao
2011年07月04日 22:12:27
18楼
强电井的扁钢是为接地干线,做电梯接地完全没问题。

-------赞同!!!

但是,楼上说的防雷接地纯粹谝闲传!!!防雷接地能从电梯井引出吗??!!!

与总等电位联结还差不多!!!
回复
yt249219665
2011年07月25日 16:18:10
19楼

同意6#
我们这边就是这么干的
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:38:35
20楼
强电井的扁钢”是为接地干线,用做电梯接地是可以的。与“防雷(引下线)连接”,也是必须的
回复
will2080
2011年10月19日 21:46:12
21楼
设计图纸要规范,强电#的扁钢是强电#的,电梯的扁钢是电梯的,都要分开从基础接地体引上