常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!
常规做法我们江苏这一般是从做基础电梯井时25平方的BV线穿32的PVC管到电梯机房的控制箱里 ,请问除了这种做法还有什么?能否利用附近的强电井的扁钢做接地?本想与防雷连接,但这样估计就有问题了。
有其他做法吗,最好能提供下规范,谢谢!
12楼
我见过的图里,都是在电梯里直接设置一根扁钢,直到楼顶。
回复
13楼
做LEB或辅助等电位就可以了,和接地是等效果的。
回复
14楼
受教了,路过学习学习
回复
15楼
路过学习
回复
16楼
直接弄根扁钢 再整个和大楼连接 比较好吧
回复
17楼
同意这种做法,能把问题简单化。
回复
18楼
强电井的扁钢是为接地干线,做电梯接地完全没问题。
-------赞同!!!
但是,楼上说的防雷接地纯粹谝闲传!!!防雷接地能从电梯井引出吗??!!!
与总等电位联结还差不多!!!
回复
19楼
同意6#
我们这边就是这么干的
回复
20楼
强电井的扁钢”是为接地干线,用做电梯接地是可以的。与“防雷(引下线)连接”,也是必须的
回复
21楼
设计图纸要规范,强电#的扁钢是强电#的,电梯的扁钢是电梯的,都要分开从基础接地体引上
回复