【请问】应该如何做微机综保的出厂调试?
qinxiao1221
2011年07月01日 08:05:09
来自于继电保护
只看楼主

采用微机综保做保护的中置柜KYN28-12,出厂前,应对综保做哪些调试试验工作(希望具体点);大虾们指点下;谢谢!我想了解的是如何做? 如何操作,比如 过流; 如何模拟调试,需要哪些试验设备? 望不吝指教!

采用微机综保做保护的中置柜KYN28-12,出厂前,应对综保做哪些调试试验工作(希望具体点);大虾们指点下;谢谢!
我想了解的是如何做? 如何操作,比如 过流; 如何模拟调试,需要哪些试验设备? 望不吝指教!
免费打赏
ss756433544
2011年07月01日 09:21:22
2楼
调试台 万用表 这些应该都要有 首先调试台怎么操作,这里我就很难叙述了。、,你只能现场去学了
过流 用A相电流夹到A相电流互感器上 操作调试台的A相电流 慢慢往上增大电流 直到过流跳闸 速断则相反 你要迅速往上增大电流 (微机里面的设置 这里我也就不多说了,因为都不同 我一般都设是4,5A的电流吧)还有保护跳闸 非电量跳闸 重瓦斯 超温等等 其实这些你看下微机说明书 其实很简单的 想说清楚 我估计要写几万字了。
回复
nyytjo
2011年07月01日 10:44:12
3楼
回复
anpeng2010
2011年07月01日 20:45:41
4楼
综保试验仪,简单点说 就是给定 互感器测量量 根据定值 输入不同的电流电压 看是否动作 简单 实用
回复
chengyonxiang
2011年07月02日 08:10:45
5楼
有一台综保测试仪就可搞定了,在综保上把定值设定好,然后用综保仪按定值试验动作和报警。
回复
kk470207836
2011年07月02日 18:43:39
6楼
找电气验收标准,不能乱来的 要拿标准说话
回复
jwssxyl888
2011年07月03日 09:09:25
7楼
用综保测试仪,按微机综保说明书操作就可以了
回复
arongping
2011年07月03日 13:58:59
8楼
注意保护定值的返回值和动作时间的校验(包括0秒的)
回复
yidundianli
2011年07月03日 16:28:50
9楼
综保都是出厂调试过的,你不需要细调,开关柜上一般都是按照图纸上用到的功能来调试,保证接线正确,常做的如保护,测量,开入开出量,你需要0-10A电流源和100V 380V电压源,和可调直流电源。
回复
aiyong57
2011年07月03日 20:19:50
10楼
这个就需要有一台继保测试仪,目前国内生产继保测试仪的厂家有很多,而且服务都很周到,只要你有需要他们会把设备拿过来给你免费试用,而且还会提供免费的技术培训,操作其实很简单的,楼上的兄弟们说的也很清楚了,10kV的中置柜无非就是速断过流保护,加上一定的电流值能顺利动作而且测试仪还能采集到动作值和动作时间的。
回复
yifan1988
2011年07月03日 21:30:05
11楼
回复