求助17层板式住宅前室加压送风问题
huopin
huopin Lv.2
2011年07月01日 08:11:42
来自于通风排烟
只看楼主

设计中碰到这样的问题,大家说法不一,17层板式住宅,楼梯间有外窗,建筑定的是封闭楼梯间,但是楼梯间门开到消防电梯前室了,这种情况加压送风量是按照合用前室送,还是只按照消防电梯前室送风量送。也就是风量按照15000~20000还是22000~27000选,请大家指点一下?

设计中碰到这样的问题,大家说法不一,17层板式住宅,楼梯间有外窗,建筑定的是封闭楼梯间,但是楼梯间门开到消防电梯前室了,这种情况加压送风量是按照合用前室送,还是只按照消防电梯前室送风量送。也就是风量按照15000~20000还是22000~27000选,请大家指点一下?
免费打赏
snail_yin
2011年07月01日 09:23:50
2楼
这个问题应该由建筑来回答,让他来回答是否是合用前室。
我把自己的看法说一下:
首先质疑封闭楼梯间是否可以向消防电梯前室开门,规范规定楼梯间或前室的门应开向公共走道,而消防电梯的前室可不是公共走道,那是火灾时消防队员的使用空间。
回复
flier_01
2011年07月01日 12:00:44
3楼
按后者
即使
你按前者
再考虑门数修正,结果也差不多
回复
ytj2112
2011年07月04日 14:33:21
4楼
应该是按22000~27000
回复
wandanny525
2011年07月04日 15:20:52
5楼
风量按照15000~20000还是22000~27000选,试试吧,
回复
pipecad
2011年07月04日 15:26:15
6楼
这个问题首先确定楼梯间的性质,封闭楼梯间不应该有前室这一说法,所以不应该是合用前室
回复
陈筑静好岁月
2011年07月05日 08:11:10
7楼
确实是棘手的问题
回复
dongruilin88
2011年07月07日 11:15:49
8楼
感觉是合用前室的,风量应该是按22000~27000
回复