小区大金家用中央空调图纸
lincy19820716
2006年05月22日 02:00:19
只看楼主

图纸简介: 某小区大金家用中央空调图纸,某住宅小区大金家用、中央空调平面图、户型空调平面图、26户。 附件名:2006591147145323794.zip 文件大小:1222K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某小区大金家用中央空调图纸,某住宅小区大金家用、中央空调平面图、户型空调平面图、26户。



附件名:2006591147145323794.zip

文件大小:1222K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
18ll
2006年05月22日 05:59:13
2楼
这个纸图很好
正好户式家用中央空调设计时用着参考一下
谢谢
回复
gzkunny
2006年05月22日 13:30:29
3楼
对天花回风的做法有疑?如没检修口,简直没法想像,即使有亦不好.
回复
h4238253
2006年05月23日 16:12:23
4楼
我大概看了一下图纸,本人认为:设计师应该注意一下室内机的出风口、回风口的设计。
本套图纸中的部分机器的出回风在施工完成后,可能会导致空调系统的制冷(热)效果。
回复
h4238253
2006年05月23日 16:18:31
5楼
还有就是空调系统的冷热负荷配置很小,可能导致最终的制冷(热)效果。
回复
xiebin
2006年06月28日 10:42:42
6楼
我大概看了一下图纸,本人认为:设计师应该注意一下室内机的出风口、回风口的设计。
本套图纸中的部分机器的出回风在施工完成后,可能会导致空调系统的制冷(热)效果。
回复
xiebin
2006年06月28日 11:10:31
7楼
怎么我看了那么多家用中央空调设计图纸,都是这样的,只有平面图,没有系统啊,其他剖面啊!!
能否再给点详细的呢??
回复
junx-163.com
2006年06月30日 08:55:10
8楼
本设计送回风口会短路
回复
cyjshp
2006年06月30日 12:49:22
9楼
我觉得过于简单了,设备尺寸等都没有标明,家用中央空调本来空间就小,空调的位置还要和室内装修结合,根据吊顶图和家装平面图来设计,考虑的问题也是很多的。
回复
jolindll
2006年07月03日 10:43:44
10楼
回风这样设计很好,但是增加了安装成本
回复
wt1221307
2006年07月12日 12:39:54
11楼
大致看了下图纸,有几点问题提一下,我也做过几个户型的中央空调:
1:内机缺少具体尺寸,这样会导致的问题是和装饰公司的的协调问题,现在大部分房子都是局部吊顶,你这样没有尺寸可能与装饰公司的吊顶高度不同意,最严重的问题是会使用户在以后使用的过程中由于冷凝管被吊顶顶住,从而会积水,导致渗漏。这个问题现在也比较多。
2,管路中一般不建议同时用实线,很难分辨;
3,你这样的图我真的怀疑让别人怎么做工程预算,如果是我,我是真没办法 呵呵