五星级酒店冷热源设计方案求助
暖小流
暖小流 Lv.7
2011年07月01日 10:33:34
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 编辑 一、基本概括 本建筑位于夏热冬冷地区,建筑面积45000m2,地下2层,地上10层,地上1~2层为裙房,包括宴会厅、会议室、KTV、泳池、SPA等,3~10层为酒店客房。二、冷热负荷 估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。三、冷热源方案 甲方提出:地源热泵为主要冷热源。

本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 编辑


一、基本概括
本建筑位于夏热冬冷地区,建筑面积45000m2,地下2层,地上10层,地上1~2层为裙房,包括宴会厅、会议室、KTV、泳池、SPA等,3~10层为酒店客房。

二、冷热负荷
估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。

三、冷热源方案
甲方提出:地源热泵为主要冷热源。

四、方案探讨
1、根据《实用供热空调设计手册》2401页,对于大型建筑:由于设计冷热峰值负荷出现的时间短,按设计冷热负荷匹配,会导致机组容量和系统投资的增加。为保证系统的安全可靠和降低系统投资,宜采用复合式系统。即地埋管式水源热泵系统承担基本负荷,常规系统承担峰值负荷。

2、初步方案:地源热泵系统承担冬夏季空调冷热负荷,燃气热水锅炉承担生活热水负荷和池水加热负荷。
根据《GB 50366-2005(2009修订版)地源热泵系统工程技术规范》42页,计算得地源热泵系统最大释热量=4500(1+1/6)=5250KW;地源热泵系统最大吸热量=2700(1+1/4.2)=2057KW,两者相差较大,不匹配。

3、地源热泵厂家提了一个方案:利用地源热泵热回收机组供给生活热水和池水加热(热回收效率100%)
1600KW+1600KW+1400KW+1400KW+1600KW(备用)
冬: 热回收 热回收 关 关
夏: 热回收 热回收 制冷 制冷
过渡季: 制热 制热 关 关
问题:厂家提出的热回收率100%在实际使用中能达到吗?

五、甲方会议提甲方问题确定方案
1、我让地源热泵厂家给我做了一个冷热源方案的经济性分析报告,三种方案的比较:
方案一:地源热泵(负担空调冷热负荷)+燃气锅炉(负担生活热水、池水加热)
夏季释热量5300KW,冬季吸热量3600KW
方案二:地源热泵,共4台机组,其中1台热回收(负担空调冷热负荷、生活热水、池水加热)
夏季释热量5100KW,冬季吸热量4500KW
方案三:地源热泵+电制冷螺杆机(负担空调冷热负荷)+燃气锅炉(负担生活热水、池水加热)
夏季释热量3200KW,冬季吸热量2200KW

3个方案分别从初投资和运行费用比较,我只把结论贴在下面吧:(仅供参考)[code]
初投资 年运行费用
方案一 地源热泵+燃气锅炉系统 1400万元 330万元
方案二 地源热泵系统 1400万元 150万元
方案三 地源热泵+水冷螺杆+燃气锅炉系统 1200万元 320万元
通过比较,方案二虽然比方案三多投资近200万元,但是每年节省的费用为170万,另外,由于该建筑为五星级酒店,所采用系统为四管制,考虑到冬季建筑内区需要供冷,则方案二中带热回收的地源热泵机组能够在制冷的同时产生生活热水,完全能够满足建筑物的需要。[/code]问题:地源热泵厂家当然是首推方案二,分析后的费用看起来也是以方案二最为合理,但是个人认为方案三其实最好用,理由是地源热泵机组提供空调70%的负荷,在平时使用完全足够,只在峰值时期开启电制冷螺杆机,从初投资打孔数和运行使用来说都是最省的

2、甲方也是考虑到冬夏释热量和吸收量不要差距太大,对于方案一有点异议,甲方想让地源热泵机房冬季承担一部分生活热水负荷,但设计方认为这样系统不好,不如生活热水全部由锅炉承担。
问题:为啥这样不好,我不明白理由。

3、酒店客房部分为什么一定要四管制?客房都有外窗,也没有内区,冬天湿冷湿冷的,难道还要制冷?裙房部分,只有2个厨房是在内区,其他地上房间都有外窗,地下的空调使用房间,虽然没有外窗,但冬天也不用制冷吧?



[ 本帖最后由 suojing1266 于 2011-7-15 13:54 编辑 ]
免费打赏
zk00100
2011年07月01日 12:52:08
2楼
使用空气源热泵可以吗 夏天全热回收
回复
yanlufeng
2011年07月01日 13:46:23
3楼
建议楼主认真考虑拟定的方案,从你介绍的我择录的以下两点,我觉得你的方案不行!

二、冷热负荷
估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。

四、方案探讨
2、总工定的方案:地源热泵系统承担冬夏季空调冷热负荷,燃气热水锅炉承担生活热水负荷和池水加热负荷。

现定的方案明显投资高,而且运行成本也高,没有真正的节能环保。
如果是政府、部队、国防、贫困地区项目,给我发资料,我无偿提供技术改进方案。
回复
暖小流
2011年07月01日 14:16:45
4楼
地源热泵的方案是甲方提出来的,原因就是地源热泵运行成本相对于电制冷来说要低
回复
libo2000
2011年07月04日 11:13:58
5楼
地源热泵存在巨大的不确定性和不稳定性,作为一个正规的五星级酒店来说,不建议采用地源热泵这种方案----酒店管理公司应该会比较清楚它的利弊----越到后面,效果越差。
夏4500kW <--> 冬2700kW,就这么草率的决定冬夏季空调采用地源热泵的方案,看来LZ的总工也是为水货----俺更是水货。
地源热泵的全年冷热平衡最重要了,平衡不好,效果差不说,对周边的土壤环境污染破坏是很严重。地源热泵本来是个好东西,可到了中国,很多时候就“进化”为祸害子孙的A钱工具了!
唉!
回复
春眠不觉晓
2011年07月04日 11:18:45
6楼
五星级酒店应该位于市里吧,有足够的空间埋管吗?
回复
cruseo
2011年07月04日 13:15:49
7楼

+1
而且地源热泵的日常运行维护工作量之大,懂行的相关专业人士之少,将来酒店方是不是还打算聘一个年薪十万以上有十年以上暖通现场经验的暖通维护经理呢?
回复
cruseo
2011年07月04日 13:19:43
8楼
不过也难说人家就是水货,这明显就是一个相关人等的发财项目
回复
myshanlin
2011年07月04日 13:48:44
9楼
我原来也对地源热泵有兴趣。但也担心地源热泵有一些没有解决的问题。所以没有采用

飞龙斌哥:兄弟,你好。你是用的什么作为广州地区的冷热源啊

回复
jrzhp
2011年07月04日 15:36:42
10楼
楼主冬季空调热负荷估算太小,你的估算可能是采暖热负荷,冬季较冷的地区冬季空调热负荷应比夏季冷负荷大。
回复
forposition
2011年07月04日 15:44:20
11楼
1、四管制的问题
由于夏季需要制冷和再热,如要求不严格,可露点送风(不再热),夏季制冷即可。
冬季存在内区需制冷,外区需制热。内外区水系统应分别设置,是否有需要四管制的地方应跟甲方研究后确定。如投资有限,可不设四管制。建设部设计院总工潘云钢研究认为中国大部分地区酒店没有设四管制的必要。
结论:一般来说,冬季外区制热,内区制冷,夏季全部制冷,这是比较实际的做法。所以,冬季应列出冷负荷。这一点至关重要。
2、能否采用地源热泵的问题
按规范要求,做地源热泵之前应进行地址勘探,出具地质勘探报告。该报告应给出明确的结论是否能够采用地源热泵的方案。
如能否采用地源热泵的方案,应对建筑物进行全年8760小时负荷模拟计算,并得出累计冷热负荷数。该数据作为方案设计的重要依据。从目前来看,该项目累计冷负荷应远远大于累计热负荷,取冷热量无法平衡,应辅助冷源。一般可采用闭式冷却塔;亦可地源热泵系统与辅助冷源分设,在分集水器汇合调节。
3、地源热泵的方案讨论
由于冬季同时需要冷源、热源,所以系统应考虑串联,地源侧水先进制冷主机,然后进制热主机。夏季的时候同时制冷。系统可能会比较复杂。
4、热回收的问题
从节能的角度考虑,应优先采用热回收系统。可作为生活热水系统的预热。类似于太阳能的系统。可参考一下太阳能生活热水系统设计一本国标图集。
5、总结
该项目不管冬夏季都同时需要冷源、热源,应精心设计,避免能源的冷热抵消,尽可能利用热回收及冬季系统的设计。
以上为一点建议,希望有所帮助。