五星级酒店冷热源设计方案求助
暖小流
暖小流 Lv.7
2011年07月01日 10:33:34
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 编辑 一、基本概括 本建筑位于夏热冬冷地区,建筑面积45000m2,地下2层,地上10层,地上1~2层为裙房,包括宴会厅、会议室、KTV、泳池、SPA等,3~10层为酒店客房。二、冷热负荷 估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。三、冷热源方案 甲方提出:地源热泵为主要冷热源。

本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 编辑


一、基本概括
本建筑位于夏热冬冷地区,建筑面积45000m2,地下2层,地上10层,地上1~2层为裙房,包括宴会厅、会议室、KTV、泳池、SPA等,3~10层为酒店客房。

二、冷热负荷
估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。

三、冷热源方案
甲方提出:地源热泵为主要冷热源。

四、方案探讨
1、根据《实用供热空调设计手册》2401页,对于大型建筑:由于设计冷热峰值负荷出现的时间短,按设计冷热负荷匹配,会导致机组容量和系统投资的增加。为保证系统的安全可靠和降低系统投资,宜采用复合式系统。即地埋管式水源热泵系统承担基本负荷,常规系统承担峰值负荷。

2、初步方案:地源热泵系统承担冬夏季空调冷热负荷,燃气热水锅炉承担生活热水负荷和池水加热负荷。
根据《GB 50366-2005(2009修订版)地源热泵系统工程技术规范》42页,计算得地源热泵系统最大释热量=4500(1+1/6)=5250KW;地源热泵系统最大吸热量=2700(1+1/4.2)=2057KW,两者相差较大,不匹配。

3、地源热泵厂家提了一个方案:利用地源热泵热回收机组供给生活热水和池水加热(热回收效率100%)
1600KW+1600KW+1400KW+1400KW+1600KW(备用)
冬: 热回收 热回收 关 关
夏: 热回收 热回收 制冷 制冷
过渡季: 制热 制热 关 关
问题:厂家提出的热回收率100%在实际使用中能达到吗?

五、甲方会议提甲方问题确定方案
1、我让地源热泵厂家给我做了一个冷热源方案的经济性分析报告,三种方案的比较:
方案一:地源热泵(负担空调冷热负荷)+燃气锅炉(负担生活热水、池水加热)
夏季释热量5300KW,冬季吸热量3600KW
方案二:地源热泵,共4台机组,其中1台热回收(负担空调冷热负荷、生活热水、池水加热)
夏季释热量5100KW,冬季吸热量4500KW
方案三:地源热泵+电制冷螺杆机(负担空调冷热负荷)+燃气锅炉(负担生活热水、池水加热)
夏季释热量3200KW,冬季吸热量2200KW

3个方案分别从初投资和运行费用比较,我只把结论贴在下面吧:(仅供参考)[code]
初投资 年运行费用
方案一 地源热泵+燃气锅炉系统 1400万元 330万元
方案二 地源热泵系统 1400万元 150万元
方案三 地源热泵+水冷螺杆+燃气锅炉系统 1200万元 320万元
通过比较,方案二虽然比方案三多投资近200万元,但是每年节省的费用为170万,另外,由于该建筑为五星级酒店,所采用系统为四管制,考虑到冬季建筑内区需要供冷,则方案二中带热回收的地源热泵机组能够在制冷的同时产生生活热水,完全能够满足建筑物的需要。[/code]问题:地源热泵厂家当然是首推方案二,分析后的费用看起来也是以方案二最为合理,但是个人认为方案三其实最好用,理由是地源热泵机组提供空调70%的负荷,在平时使用完全足够,只在峰值时期开启电制冷螺杆机,从初投资打孔数和运行使用来说都是最省的

2、甲方也是考虑到冬夏释热量和吸收量不要差距太大,对于方案一有点异议,甲方想让地源热泵机房冬季承担一部分生活热水负荷,但设计方认为这样系统不好,不如生活热水全部由锅炉承担。
问题:为啥这样不好,我不明白理由。

3、酒店客房部分为什么一定要四管制?客房都有外窗,也没有内区,冬天湿冷湿冷的,难道还要制冷?裙房部分,只有2个厨房是在内区,其他地上房间都有外窗,地下的空调使用房间,虽然没有外窗,但冬天也不用制冷吧?



[ 本帖最后由 suojing1266 于 2011-7-15 13:54 编辑 ]
免费打赏
泰州辛普森
2011年07月06日 08:09:37
22楼

不太同意楼上的说法,地源热泵存在巨大的不确定性和不稳定性,要是这样的话,国家早就封杀了,有点言过其词。做的好,就是好东西,做的不好就是垃圾,这跟地源热泵本身没有问题。看来楼上的对地源热泵了解太少。
回复
allwilling
2011年07月06日 10:40:54
23楼

别谈什么国家了,国家都给一些砖家害惨了,而且中国的事情都是一窝蜂。
希望你能去调查下这几年实施那节能规范,到底节了没有。还有,那50%的节能率不知误导了多少人。
回复
xcfreeknight
2011年07月07日 09:26:46
24楼
以空调热负荷选热泵机组,夏季制冷+制热水,冷量不够的用冷水机组补足,泳池用燃气。冬季热水及泳池用燃气,采暖用热泵!个人意见仅供参考!
回复
暖小流
2011年07月07日 10:50:20
25楼

项目在安徽黄山,夏热冬冷地区,冬季采暖计算温度才-1℃,我查了一下,冬季采暖期是0,也就是说是没有集中供暖的地区,所以肯定是夏季冷负荷远远大于冬季热负荷的

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2011-7-7 11:54 编辑 ]
回复
暖小流
2011年07月07日 11:38:54
26楼
[code]五星级酒店应该位于市里吧,有足够的空间埋管吗?[/code]这也是一个问题,酒店可以埋管的面积有多少,够多少负荷的,这个甲方还没有回复基础资料呢

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2011-7-7 11:52 编辑 ]
回复
暖小流
2011年07月07日 11:43:18
27楼
[code]1、四管制的问题
由于夏季需要制冷和再热,如要求不严格,可露点送风(不再热),夏季制冷即可。
冬季存在内区需制冷,外区需制热。内外区水系统应分别设置,是否有需要四管制的地方应跟甲方研究后确定。如投资有限,可不设四管制。建设部设计院总工潘云钢研究认为中国大部分地区酒店没有设四管制的必要。
结论:一般来说,冬季外区制热,内区制冷,夏季全部制冷,这是比较实际的做法。所以,冬季应列出冷负荷。这一点至关重要。[/code]谢谢你的建议,我之前忽略了,四管制也是总工提出来的,我看了一下图纸,酒店客房部分都有外窗,没有内区,需要四管制吗?裙房部分,基本都有外窗,只有2个厨房是在内区位置,这样的情况也要四管制吗?

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2011-7-7 11:52 编辑 ]
回复
暖小流
2011年07月07日 11:51:33
28楼
[code]4、如果配锅炉,为什么还要上地源热泵???是不是想申请国家节能资历资金啊??开个玩笑!!![/code]甲方想申请绿色建筑,而且这个酒店运营时是甲方自持的,考虑到地源热泵运行费用低
回复
xrm0416
2011年07月09日 11:04:27
29楼
其实国外已经有很多的地源热泵项目,技术相当成熟,使用效果也很不错的,支持地源热泵
回复
lelc
2011年07月10日 20:35:35
30楼
楼主总工也太牛了吧,我不晓得这个具体在什么地方,看你负荷应该不是在北方吧,冷负荷高很多,用地源热泵可以按冬季热负荷埋管啊,夏天辅助单冷的螺杆机~~~这样冷热才会平衡啊~~~热泵可以考虑热回收,提供生活热水
回复
liaohanguang1983
2011年07月18日 00:00:16
31楼
路过,学习中