【求助】过道应急灯要求强启应该怎么布线?
qq1299006799
2011年07月01日 20:30:11
来自于照明工程
只看楼主

我们过道的应急灯需要放强启线是单联双控怎么防线呢.主要是强启线怎么布线和接线>他要求强启线平时没有电一旦发生火灾和停电消防强启.摆脱了我放得有个样板是这样放的 1冲电线 1零 1控 1地 1火 2过桥线 另外就是在从应急箱加了1根所谓的强启线 我把他放在了开关盒的 对不

我们过道的应急灯需要放强启线是单联双控怎么防线呢.主要是强启线怎么布线和接线>他要求强启线平时没有电一旦发生火灾和停电消防强启.摆脱了
我放得有个样板是这样放的 1冲电线 1零 1控 1地 1火 2过桥线 另外就是在从应急箱加了1根所谓的强启线 我把他放在了开关盒的 对不
免费打赏
l5751
2011年07月18日 11:01:29
12楼

说的很对
回复
ygpp_1978
2011年07月29日 00:54:31
13楼

我认为你的说法不对,按你的说法那么就会是以下 的两种结果。
第一如果从接触器引来的一根消防火线平时有电,那么,灯就是长明灯,无法关闭,因为开关无论接哪个级,都有电,所以灯无法关闭。
第二,如果从接触器引来的一根消防火线平时无电,而是消防控制室在强制启动时候才有电,那么灯具可以关闭。但是,如果在消防强启的时候正好双控开关处于平时点亮的位置,也就是说消防电源与灯具此时已经断开,而且平时用电回路与消防强启电源回路根本就是不同,强启又有什么用?而且还有一个问题值得注意,就是平时关闭灯具的时候,开关位置刚好处于消防电源与灯具接通位置,如果在这个灯具的同一回路上有其他不受此开关控制 灯具正好处于使用状态,那么,消防电源线通过灯具正好与其照明回路N线导通,N线中的剩余电流是否会反馈到控制室造成原件损伤或者故障。

[ 本帖最后由 ygpp_1978 于 2011-7-29 00:59 编辑 ]
回复
asd641
2011年07月31日 11:19:17
14楼

看了楼主的图,感觉有2点改进:
1:双控开关上段的红线和黄线可以共用,其实黄线可以省略,但用红线就行了
2:双控开关下端的黄线和各个灯具应该是直连的,不应该再串联开关。
完毕!
回复
asd641
2011年07月31日 11:43:09
15楼
这种情况应该在是原先正常的灯具上再加了一条强起控制回路吧,只不过区别在于正常的每个灯都有开关控制,而强起控制回路的是多个灯并在一起后才有一个控制开关。而且正常线路和强起线路可以共用一路火线